Автор: | eldenm [ Пт июл 24, 2020 09:59 ] |
Заголовок сообщения: | СХ-Programmer некоректно отображаются данные Data Trace |
Добрый день! Ребята подскажите в чем может быть причина некорректного отображения данных в Data Trace. На одном ПК CХ-One установлен на Win7 вопросов никаких нет, постоянно пользуюсь Data Trace. На другом ПК с Win10 тот же пакет но проблемы при отображении, какие то странные вертикальные артефакты. Пакет CX-One пробовал обновлять до 4.51 все тоже самое. Понимаю что проблема вероятно скорее всего в Win10 но непонятно в какую сторону копать... Прошу Вашей помощи... |
Автор: | Александр [ Вт июл 28, 2020 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СХ-Programmer некоректно отображаются данные Data Trace |
... может дело в масштабировании отображения на экране в Win10? Небось стоит масштаб 125 или 150%. |
Автор: | eldenm [ Ср июл 29, 2020 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СХ-Programmer некоректно отображаются данные Data Trace |
Если честно, удивило что Data Trace показывает ерунду, а печатает и делает предварительный просмотр правильно. Думал что, связанно с неверным маштабированием... полез в настройки видеокарты... Но как говорится вовремя остановился! Да на самом деле, все так и есть при маштабировании 125% и 150% получается белиберда. При установке 100% - красота страшная!!! АЛЕКСАНДР - Вам респект и уважуха!!! Но все же странное поведение Data Trace.... |