Автор: | Yur [ Ср окт 22, 2008 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Счетчик в программе |
Есть счетчик в программе, уставка задается через DM. можно ли как-нибудь сделать, чтобы при изменении этого DM изменялось соответственно и текущее значение счетчика без ресета. то-есть к примеру уставка (DM) была 100, счетчик натикал до 40, я меняю DM на 70 и текущее значение должно поменяться на 70 |
Автор: | Олег [ Пт окт 24, 2008 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
есть команда CNR (CNRX) для сброса счётчиков. Но намного проще отказатся от стандартного счётчика и использовать команду --(592) - Decrement Binary или подобную в зависимости от типа контроллера. |