Blaze писал(а):
И еще вопрос, возможно ли дублировать область памяти данных передаваемую через conroller link по ethernet при потере одной из них? Например передается по controller link область D100 по D200, могу я организовать передачу этой же области и по ethernet?
Если обмен по Controller Link организован по таблице маршрутизации, то одновременно не получится. Как вариант, можно отслеживать состояние обмена по сети Controller Link в каждом из узлов (есть диагностическая информация), и при отсутствии связи сбросить бит (или биты, если были установлены не на одном контроллере), активизирующий обмен. При этом запустить обмен по SEND/RECV через Ethernet.
Обратно "автоматом" не получится. После восстановления работоспособности сети, необходимо заново установить бит обмена.
Можно сделать через SEND/RECV обмен по обеим сетям.