Уважаемый форум! Буду весьма благодарен за любую тех док по CX-PROTOCOL, ну а, если были бы примерчик по его настройке и создании нового ,так и вообще. Кто работал и (ет) с CP1H , есть большое желание прикупить для решения конкретной задачи по управлению шагавиками ,как он вообще и вобщем? С уважением COLL/ |
Автор: | Олег [ Сб апр 28, 2007 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
так посмотри в "Примерах",есть русская инструкция на модули CS1W-SCU21-V1 CJ1W-SCU21/41, почему-то на офсайте её нет... косячат. |
Автор: | jeka [ Ср май 02, 2007 06:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я прошу прощения за вторжение. Но, Олег, почему-то я не вижу указанного документа. Это точно, что инструкция есть в примерах? |
Автор: | Олег [ Ср май 02, 2007 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да, не коректно написал, в "примерах" только пример протокола, инструкция у меня есть, вышлю. |
Автор: | Oleg [ Ср июл 18, 2007 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравтвуйте Люди Добрые! Обратил внимание , что Вы здесь обсуждаете описание для коммуникационного модуля SCU 21... У меня вопрос: Вот допустим работает у меня CJ,на нем висит мастермодуль профибас, и куча обычных io. И вот понадобилось мне повесить туда еще одну панель оператора. Причем надо мне ее воткнуть по 1:1 Link Если я , допустим, поставлю этот SCU 21 в хвост всем этим IO, то есть я планирую установить его не сразу за модулем CPU, ничего же страшного не будет, как Вы думаете?, там же общая шина и все такое... В мануале про это не слова, но на картинках его вешают рядом CPU..... ..... простите что не в тему.... |
Автор: | Олег [ Ср июл 18, 2007 18:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вообще-то ограничения по тем или иным модулям и их кол-ву описаны в инструкциях. Но в данном случае до ограничений ещё далеко. втыкай куда хочешь, в любую стойку (рак). Правда для снижения влияния возможных помех, релейные и симисторные модули выходов рекомендуют ставить подальше от CPU, и прочих спец мод. и модулей шины (во всяком случае это было во времена C200). У меня они всегда стоят крайними справа или на другом раке, ещё и для того, чтобы не прокладывать рядом входные и выходные сигналы. Я бы традиционно поставил бы этот модуль ближе к CPU перед профибасом, так, по привычке, обычно сдвинуть блок питания и CPU на тройку сантиметров труда не составляет, но и крайним правым он тоже будет работать. Маленький прикол, 1:1 NT Link на этом модуле нету, есть только 1:N NT Link т.е. если нужно прицепить например NT11, то это можно сделать только через Host Link, будет немного медленнее. А перед добавлением нового модуля нужно просчитывать блок питания, не рекомендуют его перегружать. |
Автор: | Oleg [ Чт июл 19, 2007 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Благодарю, так наверное и сделаю. 1:1 NT Link нету?ммм, ну тада мы панельку по host link прикрутим ( у меня ns5) |
Автор: | Олег [ Чт июл 19, 2007 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
А она держит 1:N NT Link, нормально состыкуются. только в настройках придётся указывать 1:N NT Link. NT11 поддерживает только 1:1, поэтому некоторые трудности. |