Есть русскоязычная версия руководства
W344-RU2-06 Раздел 3-4-5
Немного подзабыл уже, сам ошибся с символом ~ (он не байты переставляет, а направление преобразования меняет)
Alexandr писал(а):
контроллер CJ1M-CPU13 связан с CX Spervisor где ведется статистика
Тогда формат BCD вообще не уместен, а данные веса вообще в формате с плавающей запятой сразу получать, чтобы потом для каких-нибудь математических расчетов удобно было, да и точность до последнего знака не помешает.
Для этого данные без преобразований пересылаем в контроллер:
<a>+(*,1)+~(W(DM 00000),6)+<c>
далее в контроллере при помощи FVAL(449) преобразуем в формат с запятой
Вложение:
Untitled-1.jpg
Если хотите другой формат, то далее можно умонжить полученное число на &100 и выполнить функцию FIX(450) для преобразования в шеснадцатиричный код