Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:30 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
Доброго времени суток. Есть такая проблемка. Необходимо подключить к intouch контроллер cj2. Есть установленный cx-server. Вроде как можно создать в нем DDE сервер и с помощью его подключиться к intouch. В моей версии cx-server отсутствует DDE manager tool (где его достать или где он находится?). Подскажите пожалуйста как мне создать DDE сервер и подключить его к intouch.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:57 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
вам наверно надо Omron OPC Server? или любой другой opc server с драйвером на cj2 контроллер. (например kepware)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:03 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
alexjdie писал(а):
вам наверно надо Omron OPC Server? или любой другой opc server с драйвером на cj2 контроллер. (например kepware)

можно подробнее. Опишу в общем что надо сделать. Есть контроллер cj2 он связывается с компом по ethernet с помощью fins gateway. Сервера которые идут вместе с intouch не поддерживают данный тип контроллера. Необходимо связать контроллер с intouch.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:34 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
может подсказать бесплатный opc сервер.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:38 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
бесплатных не знаю, к примеру есть kepware opc, работает два часа, потом требуется перезапуск сервиса.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:03 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Укажите для интача тип контроллера как CJ1 или SC1. сомневаюсь что интач попросит у контроллера представится, и откажется работать если тип не совпадает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 08:22 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
Олег писал(а):
Укажите для интача тип контроллера как CJ1 или SC1. сомневаюсь что интач попросит у контроллера представится, и откажется работать если тип не совпадает.

В интернете видел пример как подключали cj2m как cj1. Но у cj2 больше памяти чем у cj1 не возникнут ли проблемы?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-server + intouch
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:47 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
DM 32kw, что у cj2 что у cj1


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3