Ну, это что-то из области фантастики, слышал от ребят что похожая ерунда бывает если садится блок питания, а блок питания садится если повышенное напряжение в сети или скачки. Возможно у вас по сети куча всяких помех гуляет.
Цитата:
при включении питания контроллер зависает
возможно проблема в том что не корректно выполнена программа, т.е. при включении контроллера сразу включаются холодные тены и это приводит к сбоям по питанию. можно попробовать разделить холодный запуск тенов по времени. а разрешить первый запуск тенов стоит только через 1-3 сек. когда точно установится связь с DRT.
Посмотри инстукцию W394-RU2, начиная с 154 страницы и сравни с тем что у вас на объекте. Если всё правильно и ничего не помогло, придётся менять блок питания контроллера, лучьше на связку S8VS и CJ1W-PDххх.
Ну а контролировать работу контроллера не сложно, вариантов куча, самый простой это на свободном выходе дописать мигалку. и контролировать выход подходящей релюшкой времени.
и не в тему. А почему, если не серет такая странная по деньгам связка, CJ1 и один DRT2?