Доброго времени суток. Возникла такая проблема. Имеется контроллер CP1L-E и GSM модем ER75i. Необходимо подключиться к контроллеру через модем.
У контроллера выбран IP адрес 192.168.1.2
У модема внутренний IP адрес 192.168.1.1
Для модема взята сим карnа со статическим IP. На модеме настроен NAT так что при обращении на IP модема на порт 9600 мы попадаем на порт 9600 контроллера.
До этого использовался контроллер CP1L вместе с CIF41 и все отлично работало. На CIF41 только настроили IP адрес. Таким образом имели доступ через интернет к контроллеру. Сейчас же заменили на контроллер CP1L-E настроили IP адрес и не можем достучаться к контроллеру через CX-Programmer. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Уже и не знаю что делать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:51 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
А про адрес шлюза забыли?
С такими настройками цеплялся через инет через длинк с 3G модемом.
Вместо роутера и комп подключал с 3G свистком. а на компе проброс портов настраивал.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:25 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
Олег писал(а):
А про адрес шлюза забыли?
С такими настройками цеплялся через инет через длинк с 3G модемом.
Вместо роутера и комп подключал с 3G свистком. а на компе проброс портов настраивал.

а подключался через Ethernet или через Fins/TCP?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:32 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 17, 2012 10:48
Сообщения: 8
огромное тебе спасибо. Все заработало.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 21:02 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 01, 2016 21:36
Сообщения: 4
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как у контроллера СР1L узнать ip адресс поумолчанию, при первом подключении к нему?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 09:13 
Не в сети

Регистрация: Чт май 30, 2013 08:20
Сообщения: 76
Откуда: г. Нелидово
все, что видел были с 192.168.250.1
а вообще в cx-one есть поиск контроллера, можно через него попробовать


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 12:45 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 14, 2017 12:26
Сообщения: 16
Откуда: Кострома
Здравствуйте, тоже возникла такая проблема, не получается подключиться к CP1L-E из CX-Programmer, что нужно в настройках поменять?
Вложение:
2.png

Вложение:
1.png


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 16:39 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Первое подключение к контроллеру, до смены его адреса, делайте напрямую, без хаба.

Если адрес ему уже поменяли, и он в сегменте сети компа, нажмите кнопку "Browse" должен появиться список контроллеров в сети. Выберите нужный.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 21:47 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Олег, вопрос немного не в тему, но родственный.
Ethernet в CP1L-E и Ethernet/IP в NX1P - это же ведь не одно и то же?
Вопрос вырос вот откуда. Есть робот Fanuc с опцией Eternet/IP-Scanner. Эта опция, если я правильно понимаю, позволяет настроить постоянный обмен данными в определенных областях памяти робота и стороннего контроллера. Так вот, NX1P подойдет для данной опции, а CP1L-E - нет? Верно?
Не приходилось ли решать ранее такую проблему?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 22:47 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Eternet/IP это какой то стандартный, не Омроновский протокол. (IP тут вроде звучит как Common Industrial Protocol) В нём обращение не по адресам, а по "тегам". CP1L такого не знает.
Цитата:
с опцией Eternet/IP-Scanner

Если не путаю, в этом протоколе есть возможность получить список тегов с устройства, которые можно опрашивать и записывать. В инструкции на Вайнтек (PLC_connection_guide.pdf) описано как снять с контроллера NX1P этот список тегов, т.е. просто с компа из EasyBuilder Pro нажать одну кнопку. Похоже что Eternet/IP-Scanner это скорее всего маркетологи Fanuc что то попутали, выдавая фишки протокола за свои достижения.

---------------
Подобную проблему решать не приходилось, но скоро придётся, рисовать под NX1P и вязать его с Вайнтеком. И об этом протоколе я вообще ничего не знаю...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 01:04 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Aeroplan писал(а):
Ethernet в CP1L-E и Ethernet/IP в NX1P - это же ведь не одно и то же?

Не одно и то же. Встроенные порты серий CP и CJ (кроме CJ2M) протокол Ethernet/IP не поддерживают.

Aeroplan писал(а):
Есть робот Fanuc с опцией Eternet/IP-Scanner.

Scanner является инициатором связи. Чтобы сделать CP1 адаптером, на него нужно установить модуль CP1W-EIP61, либо снятый с производства CP1W-EIP01.
Дальнейшие действия я подробно описывал тут: http://robotforum.ru/forum/showthread.p ... #post10567
и пусть вас не смущает SIemens в названии темы- там дальше везде Omron.

Aeroplan писал(а):
Эта опция, если я правильно понимаю, позволяет настроить постоянный обмен данными в определенных областях памяти робота и стороннего контроллера.

Протокол Ethernet/IP имеет два варианта.
Вариант Explicit Messaging подразумевает детальную команду для каждого события обмена данными, и события эти непредсказуемы во времени (обмен осуществляется лишь когда необходим). Области и количество данных для обмена назначаются при каждом обмене, и могут не повторяться.
Вариант Implicit Messaging означает непрерывный циклический обмен данными, фиксированной длины, между фиксированными областями данных, согласно предварительной настройке.

Ваш вариант будет Implicit Messaging. На стороне робота Fanuc, только его I/O могут писаться (I) либо читаться (O). Их можно объединять в слова длиной до 16 бит.
Прямая запись/чтение числовых регистров данных, либо позиционных, невозможна, и должна осуществляться програмно, через I/O робота.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 08:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
т.е. этот протокол что то вроде DeviceNet?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 16:24 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Я работаю с Ethernet/IP и с DeviceNet не особо знаком.
Но, подозреваю, что все индустриальные протоколы для обмена данными чем-то схожи.
Инструменты для одной и той же работы всегда похожи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 20:57 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо, друзья.
Ваши сообщения с форума о роботах я читал. Потом уже тут начал коллег расспрашивать. Ваши сообщения многое прояснили, еще раз спасибо.
Про Ethernet/IP я понял так - это программный DeviceNet, натянутый на Ethernet. Это если по крестьянски понимать. Я так его понял. Но я в глубины протоколов не вникаю, не хватает ни времени, ни понимания. Пользуюсь по принципу - как есть.
С роботом моим все хуже происходит - опции в нем такой нету. За доустановить попросили 280 тысяч рублей. Как по мне - за софтовую примочку слишком злая цена. Совсем неподъемная для нас.
Теперь надо разобраться, а можно ли с Фануком по-другому "общаться", дискретными каналами например... Не нашел пока инфы на этот счет. Сергей, может быть Вы подскажете?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1L-E настройка Ethernet
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 06:04 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Так Вы же писали "имеется робот с опцией Ethernet/IP Scanner"...
А 280килорублей- это круто. В Америках это стоит долларов 500.

Вот тут: http://robotforum.ru/forum/showthread.php?t=4599
автор утверждает, что может Ethernet-ом напрямую, но решение не публикует.
Можете попробовать договориться.

Что такое "дискретными каналами" я не понял. Вы имели ввиду физические дискретные входы/выходы?
Что Вам нужно передавать в/из робота? И как быстро?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3