Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 15:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 13:11 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 09, 2012 09:26
Сообщения: 95
Олег писал(а):
А в контроллере у Вас HostLink??? или порт настроен на работу с прогой в контроллере через команды TXD и RXD???

На картинке у Вас были верные настройки панели.
Цитата:
Адреса переменных указал, как по мануалу, например, PLC (H10.08) Weintek (HR0010.08).
По какому мануалу?

Спасибо, выбрал Режим связи - HostLink и все заработало. :)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 10:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср июн 22, 2016 11:36
Сообщения: 9
Олег писал(а):
Недавно пришлось Овеновский модуль к CJ2M прицепить
использовал MRTU_CPU_Master
https://www.support-omron.fr/Programmes.php


Олег, здравствуйте. Вы можете поделиться примером в программе данного модбаса?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 11:16 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Чтение только с одного адреса, поэтому не заморачивался.
В ответе REAL другой порядок байтов, поэтому немного их тусовать пришлось.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 10:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср июн 22, 2016 11:36
Сообщения: 9
Олег, большое спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 09:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср июн 22, 2016 11:36
Сообщения: 9
Пример программы CJ2M Modbus.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 00:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Олег писал(а):
Чтение только с одного адреса, поэтому не заморачивался.
В ответе REAL другой порядок байтов, поэтому немного их тусовать пришлось.

Приветствую, Олег!
Почему-то у меня при таких настройках параметров ПЛК не выходит. Пытаюсь писать состояния в релейные выходы ОВЕН МУ110-32Р.
Получается вроде при других настройках (вложение. см. код завершения). Но не стабильно. Я что-то делаю не так?
И еще вопрос. Как долго нужно держать вход ФБ Cmd_Write (Cmd_Read) включенным? По времени ориентироваться? Или пока не придет ответ типа Error или Done? Как правильно?

Балуюсь пока единичными записями. Управляю входами ФБ онлайн. Вот наброски приложил.

Может ВячеславAcid еще что подскажет...


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 09:44 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
На скрине код завершения включен, т.е. к модбасовской посылке добавляете лишний байт, а при получении ответа идёт ожидание этого байта.

если Port_Ready в единице, то для Cmd_Write (Cmd_Read) достаточно одного цикла.

Подключите комп в сетку с приборами, для просмотра посылок контроллера и ответов модуля.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 15:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Спасибо. Всё получилось. Видимо просто не залил на каком-то этапе настройки порта. Вот и запутался.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 20:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Ребята, подмогните советом!
Опрашиваю с ПЛК CJ2M-CPU33 (с модулем CIF12) модуль ОВЕН МВ110-224.8A по Modbus-RTU.
Использую блок MRTU_CPU_Fn03 с французского сайта.
Читаю температуру термосопротивления с канала 4 модуля ОВЕН.
На первый запрос после включения ПЛК ответ приходит. Всё ОК.
А начиная со второй попытки запросить температуру в ответ Error! И так до тех пор пока не остановишь и снова не запустишь программу ПЛК. После перезапуска опять ответ на первый запрос приходит нормально, а потом ошибки.

С релейным выходным модулем ПЛК общается исправно. Проблем нет.

Уже мучаю связь руками запуская запросы по одному. Без спешки.
Проектик приложил.

В чем может быть дело ? подскажите..


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 00:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Что интересно.... подменил ФБшки, взятые на сайте французов на блоки из примеров в этой ветке и проблема исчезла! Фокусы.
Олегу и ВячеславуAcid спасибо за примеры!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 09:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср июн 22, 2016 11:36
Сообщения: 9
Александр, здравствуйте.
Да, действительно есть проблемы с последней версией ФБ с французского сайта.
В последней версии программы от Жана Пьера, в блоке проверки CRC кода есть шаг сравнения переменной Zone_Mem и последующей записи переменной E0 в область IR0.
В случае с CP1H данный ФБ компилировался с ошибкой на переменную E0. Как только этот шаг удаляется ФБ компилируется.
В предыдущих версиях ФБ Модбаса этого алгоритма нет. Запрос в тех.поддержку омрона отправил, ответа еще не получил.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:07 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Добрый вечер! Что бы не создавать новую тему, напишу в этой
Опять у меня проблемы с модбасом, в этот раз CJ2M+SCU41
Использую готовый ФБ MRTU_SCU_Fn03 ( казалось бы что может быть проще ) и почему-то некорректно передаются данные
Адрес слейва 129 вместо 1, адрес первого регистра и кол-во регистров тоже не те, которые прописаны.
Скриншот со всем добром во вложении, подскажите пожалуйста, где я косячу?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 08:04 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
У Вас на скрине терминалки, неверная контрольная сумма у посылки.
скорее всего где то неверно настроена чётность или скорость, т.е. у терминалки не та, что у модуля.

Если используете SCU, то почему не используете его возможности? В нём обмен легче организовать (есть примеры) и время цикла контроллера неплохо сэкономите.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 08:10 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Странно, но скорости везде одинаковые, пробовал местами менять провода AB BA, лучше от этого не стало


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M modbus
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 08:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Порт сетинг разве дефаульт должен быть? поставьте юзер сетинг.


полностью отключите в проге остальные блоки, вдруг одновременно пытаются выполнится,
загрузите настройки в модуль и обязательно рестарт модуля, или питание передёрнуть.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3