Проблема с SCU41-V1 1.2
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=266
Страница 1 из 1

Автор:  COLL [ Пт дек 28, 2007 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с SCU41-V1 1.2

После нескольких загрузок CX-PROTOCOL , и настройке порта 2 для работы с РС через него начал мигать индикатор ERC с частото1 1 сек,
где то читал ,что это ошибка загружаемых данных или что то типа этого.Пробовал загружать разные протоколы заведома рабочие и создавал новые,ошибка не сбрасывается.
Может кто что посоветует.
С уважением COLL \

Автор:  COLL [ Пт дек 28, 2007 11:12 ]
Заголовок сообщения: 

В догонку,- мигают RDY и ERC одновременно ,согласно W336 RDY идет подготовка протокол макрос ERC ошибка синтаксиса или протокольных данных, стр 75.
Ни хрена не пойму что делать,протоколы есть старые рабочие,что произошло?

Автор:  Олег [ Пт дек 28, 2007 20:26 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
и настройке порта 2 для работы с РС


Похоже сбил настройки порта 1, проверь, или прогой в контроллере задеваешь часть памяти отведённую под модуль.

Автор:  berhord [ Ср янв 09, 2008 11:30 ]
Заголовок сообщения: 

Приветствую категорически!

У меня здесь вот какая проблема. Я использую протокол макро с SCU31 и 10 штук V1000. Соединил их простым 4 проводных соединением безо всяких линк адаптеров. Если один (причем любой) инвертер работает, а остальные выключены (типа получается соединение 1:1), то в трэйсинге видно что SCU посылает посылки а инвертор получает. Но если включаю 2 инвертора (типа 1:N) то инвертора получают посылки от SCU, а SCU не видит ответных посылок. Это что, -чудо? Или я что-то не правильно сделал?

Автор:  Олег [ Ср янв 09, 2008 12:32 ]
Заголовок сообщения: 

У всех инверторов одинаковый адрес? Возможно инверторы пытаются ответить одновременно, в этом случае в трассировке ничего не будет, а индикатор на модуле будет мигать на ответ. Ну и сколько резисторов на инверторах включено? если более одного, посадят сеть.
Как вариант попробуй подсоединить всю эту компанию на комп, вместо SCU, если есть глюк в сети, искать будет проще, хорошая прога для этого
Multiway, лежит на http://forums.mrplc.com/index.php?download=729, (VB6FR.DLL придётся искать в инете отдельно), есть и ещё куча прог для работы с портом.

Не пугай так, мне скоро предстоит решать подобную задачу.

Автор:  Felix [ Пн июл 07, 2008 12:10 ]
Заголовок сообщения: 

Особых проблем быть не должно. Самое главное проверь ноды у инверторов как писал Олег, параметр H5-01.