 Заголовок сообщения: Подключение медного термосопротивления к модулю CJ1W-TC101
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:18 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 15, 2007 07:24
Сообщения: 15
Доброе время суток.
Подскажите можно ли подключать датчики медного термосопротивлния ТСМ 50Н к модулю платинового термосопротивления CJ1W-TC101.
ТСМ имеет след. характеристики:
сопротивление 39,045 - 92,615 ом,
температура -50 до 200 градусов.
Характеристика Pt модуля:
сопротивление 18,52 - 390,42 ом,
температура -200 до 650 градусов.
Получается что по сопротивлению медные датчики подает в диапазон принимаемого модулем платинового термосопротивления.
Подскажите, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, можно ли подключать, если какие-либо ограничения?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:51 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Сталкивался, пересчитывал показания модуля в омы, потом омы пересчитывал в температуру по медному сопротивлению. таблиц с характеристиками у меня не осталось. примера тоже


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:22 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Если не нужна большая точность, то можно просто масштабировать полученные данные. Так у нас с контроллерами Сименса делают.
На западе что такое медный термометр наверно не знают, так что при работе с отечественными датчиками лучше пользоваться и отечественными преобразователями.
Модули, преобразующие сигналы термосопротивлений, достаточно дороги. А когда необходимо подключить десятки точек измерения, серьезно задумываешься, где экономить. У Омрона есть такая замечательная вещь, как коммуникационный модуль SCU41 (31). Немного времени потратить на написание протокола обмена, и он начинает говорить на языке понятном нашим отечественным преобразователям. (Например, ТМ510Х Метрана или Элемера). Получаем 8 каналов с прибора, экономим кабель, время монтажников, не заморачиваемся с метрологией.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:31 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
Из простого любопытства: а модуль CJ1W-PTS16, который умеет работать с Pt50 не подойдет?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:43 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
не так всё просто
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-94
ТСМ 50М W100 = 1,426
ТСМ 50М W100 = 1,428
ТСМ 100М W100 = 1,426
ТСМ 100М W100 = 1,428
ТСП 50П W100 = 1,385
ТСП 50ПW100 = 1,391
ТСП 100П W100 = 1,385
ТСП 100П W100 = 1,391
По ГОСТ 6651-78
ТСМ гр. 23 (не знаю что за зверь)

Pt100 по диновскому госту это кажись ТСП 100П W100 = 1,385
а ведь ещё есть несколько стандартов.

Pt50 на медь будет врать из-за другой характеристики

а масштабирование в принципе довольно точно пересчитает, только желательно найти гостовские таблицы на термосопротивления.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3