Связь CPM2A c CX-Programmer
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=289
Страница 1 из 1

Автор:  Visnik [ Пт фев 08, 2008 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Связь CPM2A c CX-Programmer

Имеется PLC CPM2A-20CDT1-D и CX-Programmer V2.
После записи в DM6645 значения 1000 пропала связь между PLC и ПК. Как восстановить связь?

Автор:  Zhuk [ Сб фев 09, 2008 08:57 ]
Заголовок сообщения: 

" If the CPM2A CPU Unit’s Communications Switch is ON, communications through the CPM2A’s RS-232C port are governed
by the default settings (all 0) regardless of the settings in DM 6645 through DM 6649. "

Автор:  Visnik [ Сб фев 09, 2008 13:37 ]
Заголовок сообщения: 

Большое спасибо. Проблема решена.