Заголовок сообщения: | Связь CPM2A c CX-Programmer |
Имеется PLC CPM2A-20CDT1-D и CX-Programmer V2. После записи в DM6645 значения 1000 пропала связь между PLC и ПК. Как восстановить связь? |
Автор: | Zhuk [ Сб фев 09, 2008 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
" If the CPM2A CPU Unit’s Communications Switch is ON, communications through the CPM2A’s RS-232C port are governed by the default settings (all 0) regardless of the settings in DM 6645 through DM 6649. " |
Автор: | Visnik [ Сб фев 09, 2008 13:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо. Проблема решена. |