cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

CJ1M-CPU23 связь с С200
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=293
Страница 1 из 1

Автор:  Aleksandr [ Ср фев 13, 2008 18:34 ]
Заголовок сообщения:  CJ1M-CPU23 связь с С200

Доброго всем времени суток.
Подскажите как проще организовать связь CJ1M-C200HS.
С200HS управляет большой кучей оборудования.
Нужно ввытаскивать из него часть данных в СJ1 a оттуда в РС.
У С200 занята периферия .RS232 свободен.

Автор:  Zhuk [ Чт фев 14, 2008 08:20 ]
Заголовок сообщения: 

Какой набор у CJ :?:

Автор:  Олег [ Чт фев 14, 2008 12:27 ]
Заголовок сообщения: 

Оба контроллера поддерживают PC Link, теоретически нужно просто соединить порты и в сетапах контроллеров настроить связь. (ну и мануалы естественно почитать.) теоретически должно прокатить.

Если не прокатит, можно дописать программы в обоих контроллерах и использовать связь без протокола.

Если есть модуль SCU в CJ1M, то можно дописать в него пару команд стандартного протокола Host Link. и опрашивать любые слова в любом контроллере. или организовать простой обмен пачками по 32 слова за одну посылку.

ну и в зависимости от того, какие связные модули установлены в контроллерах, могут появится и другие варианты.

Иногда может быть приемлем и экзотический вариант, если не требуется высокой скорости. Я как-то эксперементировал с табло, данные передавались по двум транзисторным выходам с одого выхода шёл тактовый сигнал (строб), по стробу сдвигались данные в словах и последний бит уходил на второй выход контроллера. Способ подходит когда нужно немного куда-то передать на большое расстояние, и нет желания (возможности) докупать дополнительное оборудование.

Автор:  Aleksandr [ Чт фев 14, 2008 21:26 ]
Заголовок сообщения: 

УCJ1M набор такой:
CJ1M-CPU23:
+CJ1W-CLK21-V1:
+CJ1W-SCU21:
+CJ1W-SCU41:
+CJ1W-ID201:
+CJ1W-OC201
Пожалуйста скиньте пример у кого есть.

Автор:  Aleksandr [ Ср июл 02, 2008 15:18 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
Если есть модуль SCU в CJ1M, то можно дописать в него пару команд стандартного протокола Host Link. и опрашивать любые слова в любом контроллере. или организовать простой обмен пачками по 32 слова за одну посылку.


Олег,если можно ,пожалуйста,поподробнее как это сделать?

Автор:  Олег [ Ср июл 02, 2008 16:31 ]
Заголовок сообщения: 

В инструкции W342-RU2 подробно описан протокол, раздел "Команды С режима"

Нужно просто описать для модуля CSU нужные тебе команды.
В примерах есть Запрудня_2.zip, там немного Host Link. но сыроват, обкатывался только на столе.

сейчас есть правда один проектик где на одном порту висят инвертор и CPM2, но у CPM2 опрашивается только область входов. т.е. 100% отлажена команда только на чтение блока IR.

а так протокол очень простой, и легко поддаётся описанию в CX-Protocol

Автор:  Aleksandr [ Ср июл 02, 2008 18:01 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
,



сейчас есть правда один проектик где на одном порту висят инвертор и CPM2, но у CPM2 опрашивается только область входов. т.е. 100% отлажена команда только на чтение блока IR.

а так протокол очень простой, и легко поддаётся описанию в CX-Protocol


Олег! Если можно ,пожалуйста скинь проект.Очень нужно!

Автор:  Олег [ Ср июл 02, 2008 19:16 ]
Заголовок сообщения: 

Отправил

Автор:  Aleksandr [ Чт июл 03, 2008 15:42 ]
Заголовок сообщения: 

Огромное спасибо!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group