 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:08 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
192.168.1.6 не пингуется, ща буду шерстить как перевести обратно етн21, спасибо Олег за внимание и оказанную помощь


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 19:49 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
Через сх-программу не вышло сменить режим работы etn11mode, через переключатели в ручную аккуратно сбросил на дефолт и модуль заговорил, завтра с утра придет оператор будет пробовать запускать.
У меня вообще подозрение на дальнейшие проблемы завтра, а это отсутствие модуля и торчащими в воздухе проводами, судя по имеющим логах какие именно не помню сейчас, самая первая ошибка из раздела логики за 2015 год, остальные 2 ошибки за 2016 год из-за проверки таблицы. 2 года не работает, а они правду не говорят или не знают видимо, кто приходил, что делал, может физически убрали элементы из цепи, и код подправили.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 07:06 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
Уважаемый Олег, прошу помощи в какую сторону следовать ?
Заговорить то заговорил ПК с ПЛК, при запуске специального ПО FameView идет только мониторинг датчиков и тд, а на команды не реагирует, подозреваю i/o таблицу, как правильно настроить на что смотреть, чему следовать? помогите ...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 23:22 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
контроллер из RUN в MONITOR переключите.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 16:54 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
Подскажите, а как считать область данных ошибки с модуля H200 AD003?
08 to 15 of IR WORD n+9


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 23:01 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
ЛС,- w339(стр.221),интересны BIT???


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 13:28 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
Олег писал(а):
контроллер из RUN в MONITOR переключите.

что то не могу врубиться, можете разъяснить?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 14:28 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
см.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cs1g-cpu42h нет связи
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 14:54 
Не в сети

Регистрация: Ср май 31, 2017 23:47
Сообщения: 15
перевел в монитор, все равно не реагирует на команды из FameView, только датчики температуры.
при выключение и включение, ПЛК сам переводится в RUN, хотя в настройках плк установил режим монитор


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 24 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3