Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Modbus RTU и CP1L
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 22:27 
Не в сети

Регистрация: Пт авг 17, 2018 11:59
Сообщения: 4
Олег писал(а):
30-ая строчка это запрос от контроллера слейву, три региста начиная от второго.

Всё так.
Олег писал(а):
Где строчка 31 с ответом прибора?

А её нет.
Олег писал(а):
почему на скрине с ФБ ошибка горит?

Такое ощущение, что блок падает в ошибку раньше, чем успевает прийти "респонс" от "слэйва".
Олег писал(а):
Прибор не ответил?

Молчит как пень.
И вот тут самая запара. При опросе того же "слэйва", к которому стучится блок, через тот же Мультивэй всё работает: ответы приходят как надо, црц сходится, на любых скоростях и настройках связи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Modbus RTU и CP1L
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 17:04 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Через мультивей отправляли посылки те что на скрине?
Бывают случаи, если в запросе есть несуществующий регистр или данные занимают два регистра, а запрашивают только один слейв может вообще не ответить, даже сообщение об ошибке не отправит.

Включите мультивей слейвом, проверите как ФБ работает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Modbus RTU и CP1L
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 17:41 
Не в сети

Регистрация: Пт авг 17, 2018 11:59
Сообщения: 4
Олег писал(а):
Через мультивей отправляли посылки те что на скрине?

Да, всё работает.
Олег писал(а):
Бывают случаи, если в запросе есть несуществующий регистр или данные занимают два регистра, а запрашивают только один слейв может вообще не ответить, даже сообщение об ошибке не отправит.

Регистры точно существуют. Я запрашивал и один, и два, и три, и четыре регистра подряд. Всегда одна и та же ситуация за вычетом случая с одним запрашиваемым регистром: в таком раскладе ФБ кладёт в память не посылку к "слэйву", а просто пишет нули (в запрашиваемом регистре точно ненулевое значение).
Олег писал(а):
Включите мультивей слейвом, проверите как ФБ работает.

Включали, проверяли, работает.
Но с обычным оборудованием дружить решительно отказывается, показывает "ошибку" как скриншоте.

UPD
Чтоб не быть голословным.
Мультивэй:
https://ibb.co/iTjBNe
В контроллере:
https://ibb.co/haYAFz
В памяти:
https://ibb.co/jFySvz


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Modbus RTU и CP1L
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 09:53 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Очень давно, подключал модуль ICP DAS с изолированным портом к Омрону.
Нифига не работало, оказалось что нужно в линию 5 вольт подать, чтобы запитать изолированную часть модуля. Пришлось ставить их переходник 232 в 485.
Слышал истории что Омрон иногда не работает с другим оборудованием по связи из-за каких то нестыковок по уровням в rs485.
Недавно один MX2 отвечал по связи, но CIF11 ответа не видел, хотя без проблем общался с другими MX2 в сетке.

Попробуйте клемму FG соединить с подобной на вашем приборе.

Подозрительно, что прибор на команды записи реагирует, но скорее всего тоже не отвечает? Кто то в этот момент удерживает линию? Если ответов не видно в мультивее.

Как вариант, поэкспериментировать с дипами 1, 5, 6.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Modbus RTU и CP1L
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 08:39 
Не в сети

Регистрация: Пт авг 17, 2018 11:59
Сообщения: 4
Ребята, никогда, вот вообще никогда не доверяйте монтажникам. Даже если они говорят "мы всё сделали как на картинке".

Всё дело было в "дипах" на модуле CIF11, 5-ый и 6-ой должны быть всегда включены, отсюда и была ошибка связи у блока чтения (получается, ему физически было запрещено получать ответы, вот он и ругался).

После включения "дипов" библиотечка взлетела просто на раз, что в версии 1.1, что в версии 1.4. Можно смело пользоваться.

Олег, спасибо за поддержку. С твоего сообщения додумался глянуть "дипы" на CIF11.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3