 Заголовок сообщения: помогите CJ2M и Modbus TCP
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 18:04 
Не в сети

Регистрация: Ср авг 16, 2017 17:33
Сообщения: 2
Подскажите пожалуйста возможно ли чтение по Modbus TCP значений с контроллера CJ2M CPU33.
Есть ли примеры?

Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите CJ2M и Modbus TCP
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 23:03 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Просто, если воткнуть в него CP1W-MODTCP61
https://www.myomron.com/downloads/1.Man ... Manual.pdf

Чем опрашивать собираетесь?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите CJ2M и Modbus TCP
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 10:04 
Не в сети

Регистрация: Ср авг 16, 2017 17:33
Сообщения: 2
Опрашивать будем другим контроллером (simatic s1200).

Про модуль спасибо.
Есть 2 вопроса.
1) нельзя ли для этой цели использовать встроенный модуль EIP21 (Built in EtherNet/IP Port for CJ2M)
2) В мануале к CP1W-MODTCP61 в таблице "Compatible PLCs" в строке CJ2M-3□ в колонке "Compatible" не написано ни yes ни no, а в колонке "details" написано "Option port does not support the required protocol for Master/Client mode". Вопрос: точно этот модуль подойдет для CJ2M?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите CJ2M и Modbus TCP
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:55 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
1. Нет
2. Точно подойдет. В мануале написано, что CJ не cможет быть мастером в сетке Модбас, а слэйвом в полный рост будет работать. В Вашем случае как раз мастером симатик выступает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите CJ2M и Modbus TCP
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 12:30 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
1. пишут что нет, Modbus TCP можно прицепить к модулю ETN21.
EtherNet/IP если не путаю это стандартный протокол и с ним дружит не только Oмрон
https://industrial.omron.eu/en/products/cj2m#downloads
внизу страницы кликните на Show all manuals, увидите несколько инструкций по стыковке с другими производителями, но сименса там нет.

Если Ваш сименс поддерживает этот протокол, попробуйте покопать на эту тему.

2. Забейте в поиск по инструкции CJ2M-3
На сколько я понял этот модуль с CJ2M-3 не поддерживает весь свой функционал, но модбас слейв остаётся.

В s1200 можно описать свой протокол? чтобы опрашивать Омрон на его родном протоколе?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3