cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Подключение медного термосопротивления к модулю CJ1W-TC101 http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=305 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dmitry [ Чт мар 06, 2008 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение медного термосопротивления к модулю CJ1W-TC101 |
Доброе время суток. Подскажите можно ли подключать датчики медного термосопротивлния ТСМ 50Н к модулю платинового термосопротивления CJ1W-TC101. ТСМ имеет след. характеристики: сопротивление 39,045 - 92,615 ом, температура -50 до 200 градусов. Характеристика Pt модуля: сопротивление 18,52 - 390,42 ом, температура -200 до 650 градусов. Получается что по сопротивлению медные датчики подает в диапазон принимаемого модулем платинового термосопротивления. Подскажите, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, можно ли подключать, если какие-либо ограничения? |
Автор: | Олег [ Чт мар 06, 2008 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сталкивался, пересчитывал показания модуля в омы, потом омы пересчитывал в температуру по медному сопротивлению. таблиц с характеристиками у меня не осталось. примера тоже |
Автор: | I1 [ Чт мар 06, 2008 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если не нужна большая точность, то можно просто масштабировать полученные данные. Так у нас с контроллерами Сименса делают. На западе что такое медный термометр наверно не знают, так что при работе с отечественными датчиками лучше пользоваться и отечественными преобразователями. Модули, преобразующие сигналы термосопротивлений, достаточно дороги. А когда необходимо подключить десятки точек измерения, серьезно задумываешься, где экономить. У Омрона есть такая замечательная вещь, как коммуникационный модуль SCU41 (31). Немного времени потратить на написание протокола обмена, и он начинает говорить на языке понятном нашим отечественным преобразователям. (Например, ТМ510Х Метрана или Элемера). Получаем 8 каналов с прибора, экономим кабель, время монтажников, не заморачиваемся с метрологией. |
Автор: | Andy [ Чт мар 06, 2008 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Из простого любопытства: а модуль CJ1W-PTS16, который умеет работать с Pt50 не подойдет? |
Автор: | Олег [ Чт мар 06, 2008 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
не так всё просто Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-94 ТСМ 50М W100 = 1,426 ТСМ 50М W100 = 1,428 ТСМ 100М W100 = 1,426 ТСМ 100М W100 = 1,428 ТСП 50П W100 = 1,385 ТСП 50ПW100 = 1,391 ТСП 100П W100 = 1,385 ТСП 100П W100 = 1,391 По ГОСТ 6651-78 ТСМ гр. 23 (не знаю что за зверь) Pt100 по диновскому госту это кажись ТСП 100П W100 = 1,385 а ведь ещё есть несколько стандартов. Pt50 на медь будет врать из-за другой характеристики а масштабирование в принципе довольно точно пересчитает, только желательно найти гостовские таблицы на термосопротивления. |