cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Подключение медного термосопротивления к модулю CJ1W-TC101
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=305
Страница 1 из 1

Автор:  Dmitry [ Чт мар 06, 2008 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Подключение медного термосопротивления к модулю CJ1W-TC101

Доброе время суток.
Подскажите можно ли подключать датчики медного термосопротивлния ТСМ 50Н к модулю платинового термосопротивления CJ1W-TC101.
ТСМ имеет след. характеристики:
сопротивление 39,045 - 92,615 ом,
температура -50 до 200 градусов.
Характеристика Pt модуля:
сопротивление 18,52 - 390,42 ом,
температура -200 до 650 градусов.
Получается что по сопротивлению медные датчики подает в диапазон принимаемого модулем платинового термосопротивления.
Подскажите, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, можно ли подключать, если какие-либо ограничения?

Автор:  Олег [ Чт мар 06, 2008 16:51 ]
Заголовок сообщения: 

Сталкивался, пересчитывал показания модуля в омы, потом омы пересчитывал в температуру по медному сопротивлению. таблиц с характеристиками у меня не осталось. примера тоже

Автор:  I1 [ Чт мар 06, 2008 17:22 ]
Заголовок сообщения: 

Если не нужна большая точность, то можно просто масштабировать полученные данные. Так у нас с контроллерами Сименса делают.
На западе что такое медный термометр наверно не знают, так что при работе с отечественными датчиками лучше пользоваться и отечественными преобразователями.
Модули, преобразующие сигналы термосопротивлений, достаточно дороги. А когда необходимо подключить десятки точек измерения, серьезно задумываешься, где экономить. У Омрона есть такая замечательная вещь, как коммуникационный модуль SCU41 (31). Немного времени потратить на написание протокола обмена, и он начинает говорить на языке понятном нашим отечественным преобразователям. (Например, ТМ510Х Метрана или Элемера). Получаем 8 каналов с прибора, экономим кабель, время монтажников, не заморачиваемся с метрологией.

Автор:  Andy [ Чт мар 06, 2008 17:31 ]
Заголовок сообщения: 

Из простого любопытства: а модуль CJ1W-PTS16, который умеет работать с Pt50 не подойдет?

Автор:  Олег [ Чт мар 06, 2008 18:43 ]
Заголовок сообщения: 

не так всё просто
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-94
ТСМ 50М W100 = 1,426
ТСМ 50М W100 = 1,428
ТСМ 100М W100 = 1,426
ТСМ 100М W100 = 1,428
ТСП 50П W100 = 1,385
ТСП 50ПW100 = 1,391
ТСП 100П W100 = 1,385
ТСП 100П W100 = 1,391
По ГОСТ 6651-78
ТСМ гр. 23 (не знаю что за зверь)

Pt100 по диновскому госту это кажись ТСП 100П W100 = 1,385
а ведь ещё есть несколько стандартов.

Pt50 на медь будет врать из-за другой характеристики

а масштабирование в принципе довольно точно пересчитает, только желательно найти гостовские таблицы на термосопротивления.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)