Ярослав писал(а):
p001p писал(а):
Обычно такие блоки в себе имеют подсчет наработки оборудования, выбор приоритета между 1/2 насосом/двигателем, контроль аварии и т.п.
Думаю тут стандарта нет - все делается по ТЗ заказчика( даже если заказчик сам является писателем этих процедур).
Может у кого что-то и есть.
Мы например когда то делали установку с резервированием насосов - но там без ФБ, и вырывать кусок программы из общего текста - наверно сложнее чем написать новое.
Считать можно в D области можно в Аш области. Есть импульс P_1s. Можно таймерами и сохранять значение таймера. Тут уже от программиста все зависит. и от требований.
Четких ТЗ нету, наработка, проворот насосов 1 раз за установленный пользователем период, контроль аварий, ввод резервного в случае аварии первого.
Скажите, есть ли какая команда у Омрона CP1L для выполнения проворота насоса, чтобы не застаивался?
Пульс по времени? Или может какое-либо расписание?