День добрый!
Имеем CP1L.
Задача - управлять клапаном через импульсы "Открыть" / "Закрыть"
Что сделано.
1. PIDAT + TPO (2 шт.) Проверяется разность PV-SP (текущее значение - уставка), если отрицательно - то включается 1 ТРО блок, направленный на открытие клапана. Выдает импульсы со скважностью в 3 сек.
Если PV-SP - положительно - включается 2ой ТРО блок, направленый на закрытие клапана. Выдает, так же, импульсы в 3 сек.
Проблемы:
1. Фазы на клапан коммутируется через обыкновенное реле FINDER. Тем самым я боюсь что через месяц-полтора, такое реле просто сдохнет. Есть желание отлавливать спад импульса на открытие/закрытие и по спаду включать таймер на 10 сек, чтобы посмотреть на состояние системы. Так как блок ТРО не предполагает изменение скважности (т.е. 3 сек включен, 10 выключен)
2. В файлах на форуме есть блок
Выход_ПИД_в_О_З_v2.cxf.rar, но вот под какой контроллер он написан? Почему воспринимается выход от PID'a диапазоном 0....4000, а не 4095?
Что за переменная
Т_ход внутри блока? Можно ли в блоке задать скважность?
Прошу помощи с настройкой данного вида управления. Система - отопление.