 Заголовок сообщения: CJ1M CPU11+ SCU42+Danfoss нет связи по FC
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 11:58 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 07, 2017 20:04
Сообщения: 5
Добрый день
В Омронах я новичок. По работе пришлось столкнуться с проблемой - Связка контроллер Омрон + SCU42 управляют частотниками Danfoss по протоколу FC. Два более старых по версии ПО VLT5000 и FC302 - отвечают нормально. А третий FC 302 в упор не видится. YНа панели - "Нет связи с ПЧ". Напрямую прогой Compump по fc управляется (Настройки у всех вроде одинаковые FC rs485, only control word, 9600,8,e,1, терминаторы -ок). Может нужен ПЧ с более старой прошивкой (ПЧ был заменен ранее на новый)?

Попробовал слить проект с контроллера Full Backup через панель по usb (NS thru) - дошел до 3-го пункта memory и ошибка. В backup 2 файла - BACKUP.CXB и REPOSITORY.REP. Можно ли извлечь из них проект? Или надо было вытаскивать по другому?

Подозреваю что строки для управления частотниками формируются в SCU42. Из него тоже можно сделать backup?

Сорри за большое количество вопросов - можно конечно грызть мануал. Но ничто не заменит живого слова специалиста...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1M CPU11+ SCU42+Danfoss нет связи по FC
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 15:28 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
выгрузить из SCU cx-protocol'ом, если выгрузится можно промониторить посылки и ответы.
но первое это надо проверить целостность кабеля, разъемов и правильность адреса.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1M CPU11+ SCU42+Danfoss нет связи по FC
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 16:09 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 07, 2017 20:04
Сообщения: 5
alexjdie писал(а):
выгрузить из SCU cx-protocol'ом, если выгрузится можно промониторить посылки и ответы.
но первое это надо проверить целостность кабеля, разъемов и правильность адреса.

Промониторить в cx-protocol-e онлайн?

Частотник с которым нет связи 1-й в сети от контроллера - провод шлейфом, земля объединена. При подключении напрямую к ноуту на те же контакты 68,69 - отвечает.
Насчет адреса неуверен - поэтому и хочу посмотреть проект. Но уверяют что выставляли правильно (всего 3 ПЧ: адреса 1,2 и 3)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1M CPU11+ SCU42+Danfoss нет связи по FC
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 21:12 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Первым делом поменяйте адреса на частотниках.
На том который невидно - поставьте адрес частотника который видно, и наоборот.
Если неисправность переместится - значит проблема в программной части, если неисправность остается на месте - значит проблемы в проводах.

Главное не забыть все вернуть по местам.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3