 Заголовок сообщения: cx-programmer, cp1l-e, как указать модули расширения?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 22:59 
Не в сети

Регистрация: Ср май 16, 2018 22:44
Сообщения: 10
Пишу программу для ПЛК CP1L-EM40DR с модулями расширения CP1W-40EDR. Начал с таблицы вводов-выводов: в разделе Symbols прописываю все свои контакты, подключенные к ПЛК. Указываю имя, комментарий, тип данных BOOL, прописываю адрес. Пока заполняю встроенные порты ПЛК (CIO 0, CIO 1) - всё хорошо, в колонке Usage у меня написано "In".
Добрался до модулей расширения, у них адреса CIO 2 ... CIO 7. Пишу следующему символу адрес "2.00" - а в Usage у меня стоит не "In", а "Work". То есть, этот бит к порту ввода подключен не будет, правильно я понимаю?
Отсюда - вопрос: как сделать так, чтобы он был подключен? Долго шарился по программе, искал в интернете, но так и не сообразил, как указать, что у меня ещё два модуля расширения, кроме основного ПЛК...
На всякий случай - скриншот программы (не знаю, как сделать текстом):

Рисунок


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-programmer, cp1l-e, как указать модули расширения?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 23:29 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
У этого семейства контроллеров адреса привязаны к физическим входам.
Не обращайте внимания на "Work", это правильно работает для контроллеров, у которых прописывают таблицу ввода-вывода.

------------
Пользуйтесь экселем.
contents/content.php


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-programmer, cp1l-e, как указать модули расширения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 09:38 
Не в сети

Регистрация: Чт июн 29, 2017 16:44
Сообщения: 31
Не буду поднимать новую тему. Проблема подобного характера. ПЛК CP1L-EL20DR-D, пристыковал к нему модуль расширения выходов CP1W-8ER. В программе использую первые 2 выхода модуля, т.е. 101.00 и 101.01. В режиме он-лайн вижу, что выхода срабатывают, а по факту нет. Что может быть? Олег, а что вы имеете ввиду под прописыванием таблицы ввода-вывода?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-programmer, cp1l-e, как указать модули расширения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 10:03 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
102.00 и 102.01 попробуйте.
Таблицы ввода-вывода у этого контроллера нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: cx-programmer, cp1l-e, как указать модули расширения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 11:02 
Не в сети

Регистрация: Чт июн 29, 2017 16:44
Сообщения: 31
В общем, электрик не вставил (точнее до конца не вставил) шлейф блока расширения. Работает с адресами 101.00 и 101.01, как в мануале и написано.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3