 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 10:37 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Здорова, спасибо огромное за помощь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 17:13 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Добрый день. Разрешите уточнить, есть PLC CP1HXA40DT-D и энкодер E6CR-CWZ3XN сигналы A+ A-, B+ B-, Z+ Z- хочу подключить. Сталкиваюсь с такой проблемой, что энкодер подключить по мануалу не куда ((( Как быть? Брать другой энкодер )))


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 18:35 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Указанный энкодер выдает сигналы формата Line Driver.
Для таких энкодеров предназначен контроллер CP1HY.
Для CP1HX нужен энкодер с открытыми коллекторными выходами, например E6C3-CWZ5GH.
Но, учитывайте, что максимально возможная скорость счета у CP1HY на порядок выше, чем у CP1HX.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 08:04 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Спасибо за помощь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 14:02 
Не в сети

Регистрация: Чт май 30, 2013 08:20
Сообщения: 76
Откуда: г. Нелидово
Можно еще поискать преобразователь уровней, по типу таких: https://melsec-fx.ru/accessories/sensors/encoders


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 14:12 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Спасибо, думаю другой энкодер подберем ))).


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 12:06 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 15, 2011 11:20
Сообщения: 91
Откуда: UA
хоть и огород, но для отладки можно повесть 3 оптопары на выход энкодера и получите импульсы 24В.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2019 23:06 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Добрый вечер. Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 09:59 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Здрасьте, вразумите пожалуйста, у CP1H-X написано 320 входов/выходов. Это значит 320 входов и 320 выходов, или это их общее количество, т.е. (320/2=160) 160 входов, 160 выходов?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 11:55 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
320 минус встроенные входа-выхода (область СIO) = остаток
В остаток можете прицепить определенной количество модулей расширения старого типа CPM1A имеющие I\O с определенным количеством в зависимости от модели или новые расширения CP1W так же с разным количеством I\O в зависимости от модели.
К примеру для СP1L-M 60 =(36вх/24вых) всего поддерживает 180 I\0 (CIO),т.е можно расширить входа-выхода до 180-60=120 I\O ,конкретно для данного типа PLC можно прицепить до 3 модулей расширения по входам 24*3 по выходам 16*3 т.е 120 I\O


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 12:40 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Я правильно понял, что 320 это общее кол-во точек дискретного ввода-вывода данного контроллера? Таким образом если мне для проекта нужно 220 дискретных входов и 120 дискр. выходов то данный контроллер мне не подходит?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 12:49 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
220+120=340 нет не подходит .
Я на конкретный контроллер мануал не читал если вы прочитали ,что он поддерживает 320 I\0 значит не катит.
А вы ,что действительно делаете проект на данной серии PLC с таким количеством I\O,... :roll:
На сколько я помню в серии СР больше 320 I\O не поддерживается вообще через входа-выхода.
Если вам нужно больше думаю вам нужно другим способом ,через пару контроллеров ведущий ведомый 1:1 или через контроллер линк ,при условии,что один из портов отпишите на связь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 13:40 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Пока в существующем проекте для CP1H как в черновике логику накидываю, думал а вдруг и он справиться, но выходит что нет. Вариант с парой контроллеров, либо с одним CJ в перспективе буду иметь ввиду, спасибо.
Благодарю за помощь!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 13:59 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Ну на модульных да же думаю лучше во всех отношениях ,конструкция более устойчивая ,модульками проще тасовать ,чем "гусеницу" из шлейфов.
Может вам нужен CJ1M CPU13 он 640 I\O тянет , есть на продажу пара штучек... :oops:
К ним есть БП,модули входов 16-32,так же есть некоторое количество IA на 110v АС на 32 входа. Модули выходов есть OC-OD 16 вых. В наличии новые модули протоколов SCU41,есть и б\у с гарантией новых и таким же состоянием , модуль Ethernet 21 новые,2 шт.,модуль прерываний INT 1 шт.
Цены вас приятно удивят :oops: ,в хорошем смысле этого слова. :roll:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1H
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 18:40 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Думаю что пригодится ваше предложение, но пока до весны конкретного решения по проекту (внедрять или нет) думаю не будет. А до той поры столько воды утечёт. Сбор сигналов предстоит по удалёнке, оборудование распределено от контроллера до 100 метров в разные стороны. Ранее мне здесь предлагали собирать сигналы с помощью сети CompoNet, пока ещё решаем как говорится чё да как.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 31 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3