 Заголовок сообщения: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 15:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
По инструкции на счётные модули, нужно вроде бит в командном слове взвести.
Но никак не могу найти где это командное слово.

Если модуль прикрепить к оси, переписать или сбросить значение позиции оси можно через MC_SetPosition, но значение счётчика в модуле остаётся без изменений.

Как сбросить значение в модуле?

И где найти Demo Project на тему позиционирования?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 17:30 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Оказывается у модулей которые посложнее дискретных, в конфиге можно настроить что читаем из него и что пишем в него. По умолчанию командного слова и слова для записи значения в конфиге нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 18:01 
Не в сети

Регистрация: Пн июн 03, 2019 15:13
Сообщения: 3
Вот пример:
1. Сначала в IOMap через правую клавишу на модуле NX-EC*** активируем отображение Display Node Location Port и задаем имя.

2. В программе используем ФБ NX_Write_Obj с заданным именем из п.1


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 20:30 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Если в кнфиге модуля добавить то чего нет по умолчанию, то сбросить счётчик или записать в него значение можно просто через переменные.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 14:17 
Не в сети

Регистрация: Ср дек 25, 2013 12:57
Сообщения: 26
Откуда: Челябинск
Олег писал(а):
Если в кнфиге модуля добавить то чего нет по умолчанию, то сбросить счётчик или записать в него значение можно просто через переменные.

Подскажите, как это сделать? Также столкнулся с необходимостью записи значения в счетчик, подсключенный непоследственно к ПЛК


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NX-EC0142 как сбросит или прописать новое значение в модуле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 14:32 
Не в сети

Регистрация: Ср дек 25, 2013 12:57
Сообщения: 26
Откуда: Челябинск
Разобрался. Добавляется набор переменных в Edit I/O Allocation Settings.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3