 Заголовок сообщения: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 09:12 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 10, 2018 09:01
Сообщения: 3
Есть два CJ2M CPU-31. Подскажите что почитать, чтобы считать данный из одного другим. Пробовал команду RECV , при этом узел опрашиввается, данные не считываются, выдает ошибку 0205. Изменение время отклика ни чего не даёт. Можно прям пошаговую инструкцию и самого начала. Может, что упустил


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 19:41 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Создайте Ethernet/IP DataLink.
https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1416
Каждый из контроллеров будет считывать область памяти другого.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 22:24 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
contents/files.php?&dir=n10/n40

Проба.rar

Можно ведь не читать, а тупо писать в соседа без создания TCP подключения, вроде совсем просто.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 12:37 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 10, 2018 09:01
Сообщения: 3
Пример хороший. Но не могу разобраться в некоторых моментах. Омрон для меня не профилирующий ПЛК. По этому и задаю такие вопросы
С 0005 передаем 5 слов
С+1 0Х00 место Х какой порт ставить?
С+2 00XX ХХ номер узла назначения какой поставить?
С+3 9X00 Х какой поставить номер локального порта? Практически все порты заняты.
C+4 0001


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 19:50 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 10, 2018 09:01
Сообщения: 3
xyzz писал(а):
Создайте Ethernet/IP DataLink.
https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1416
Каждый из контроллеров будет считывать область памяти другого.
Воспользовался этим примером и наступило счастье :D


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 11:38 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 07, 2019 09:30
Сообщения: 5
xyzz писал(а):
Создайте Ethernet/IP DataLink.
https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1416
Каждый из контроллеров будет считывать область памяти другого.


А используя модуль например ETN21 можно то же самое организовать или
только используя модуль изернет IP .


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 15:29 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 19, 2016 22:19
Сообщения: 38
Romcha писал(а):
xyzz писал(а):
Создайте Ethernet/IP DataLink.
https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1416
Каждый из контроллеров будет считывать область памяти другого.


А используя модуль например ETN21 можно то же самое организовать или
только используя модуль изернет IP .


Нет. С ETN21 такого не получиться. Он не поддерживает Ethernet/IP.
Но можно организовать связь через UDP. На это даже готовый ФБ есть в стандартной установке сх-программера.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из другого CPU
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 20:14 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 07, 2019 09:30
Сообщения: 5
uPTX писал(а):
Нет. С ETN21 такого не получиться. Он не поддерживает Ethernet/IP.
Но можно организовать связь через UDP. На это даже готовый ФБ есть в стандартной установке сх-программера.


Мне нужно с CV1000 организовать связь по изернету, но у них нет поддержки ФБ и команды другие, попробовал сделать по аналогии как в ФБ реализовано но не получилось .


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3