sezik писал(а):
.... выкидывать в сеть....
Т.е. нужно в сеть? А на контроллере нет эзернета, но есть порты rs232? (или есть модуль эзернет?)
К контроллеру наверняка привязана панель? Может у неё эзернет есть? Может в этой панеле есть возможность вести архивы и вытягивать их по сети на комп?
-----------------
Какая именно скада, значения не имеет, если какой либо OPC используется, Хоть левый, хоть Омроновский. Может кому проще Омроновский CX-Supervisor, чтобы OPC не использовать. Можно и самописной прогой, библиотеки для этого и другие способы тут обсуждались.
Если есть свободный rs232, а на панеле оператора нет эзернета, то можно вместо кома со скадой, прицепить самый мелкий Вайнтек с эзернетом, или Вайнтек без экрана.
http://www.rusavtomatika.com/comparison ... 2=MT8050iEОни могут вести архивы по времени и по событию в своей внутренней памяти. И они дешевле и надёжнее компа.
Эти архивы прога от производителя может автоматом складывать на каком то компе в сети.
http://www.weintek.ru/demo_system_sample.phpСмотреть пример "Printer Backup Server – Сервер резервного копирования принтера"
Т.е. прога EasyPrinter висит в трее, получает запрос от панели на слив данных, сливает их и конвертирует в Эксель или текст, складывая в заданной папке.