Подскажите пожалуйста простой способ связи для удалённого сбора дискретных сигналов и выдачи дискретных сигналов на расстоянии до 100 м для контроллера CP1H? Модули Omron-овские желательно. В CP1H уже имеются модули CP1W-0008 COMM и CP1W-CIF41 Ethernet.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 16:10 
Не в сети

Регистрация: Вт дек 15, 2009 13:51
Сообщения: 55
Откуда: Нижегородская губерния
Если идти по правильному пути то нужно строить какую то полевую сеть.
На базе CompoBus, PROFIBUS-DP или DeviceNet.
https://industrial.omron.ru/ru/products ... ering_info
Последние три строчки.
Возможно не самый дешевый вариант но думаю надежнее.
Хотя если количество точек небольшое то возможно дешевле просто кабельем прокинуть к самому контроллеру и блоки вводов/выводов пристегнуть прямо к контроллеру.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:37 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
olyakish писал(а):
Если идти по правильному пути то нужно строить какую то полевую сеть.
Хотя если количество точек небольшое то возможно дешевле просто кабельем прокинуть к самому контроллеру и блоки вводов/выводов пристегнуть прямо к контроллеру.

В контроллере уже используется шина Modbus. Вот бы к ней подключиться при помощи "родных" модулей удалённого ввода/вывода.
Благодарю за ссылку.
Проводами - их много будет, около 100 дискретных входов, и 50 выходов.
Из списка по ссылке последние два: CPM1A-DRT21 DeviceNet и CPM1A-PRT21 PROFIBUS-DP - сняты с продажи официалами.
CP1W-SRT21 CompoBus/S - по деньгам нормальный вариант.
Интересно а если использовать модули DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S с аббревиатурой не CPM1A-... а например CJ1-... с контроллером CP1H они будут работать?
По моему если шина одна то разницы нет?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:53 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
А рассмотреть например модули ввода вывода других производителей с опросом по Модбас?
Овен делает такие модули, Seneca это из бюджетных.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 08:44 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Да, Адамы смотрел, по цене тоже устраивают, но хотелось просчитать на Омроновском железе.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 09:21 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
CP1H рассчитан на работу с модулями от CJ, но CompoBus/S это давно устаревшая сеть, ей на замену CompoNet, но нужно уточнять, встанет ли CJ1W-CRM21 на CP1H.
Скорость у этих сеток дикая, сравнима с входом-выходом на ПЛК.

Родных модбас модулей у Омрона нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 10:52 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
CJ1W-CRM21 встанет нормально на CP1H


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 20:58 
Не в сети

Регистрация: Вт ноя 13, 2007 23:10
Сообщения: 73
Откуда: Canada
Встанет, если есть место под него.
К CP1H можно подключать не более 2-х модулей CJ1 .


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 20:35 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Спасибо за помощь!
А этому CompoNet CJ1W-CRM21 подружённому c CP1H на другом конце, т.е на многих других концах кто убудет отвечать?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 08:49 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
https://industrial.omron.ru/ru/products/crt1
https://industrial.omron.ru/ru/products/smartslice


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 19:45 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Извините меня за мою инерционность, спасибо за помощь.
Есть вопрос, таких тем поиском не нашёл, в общем мне нужно составить таблицу символов, таблицу ввода/вывода на работающем оборудовании. При скачивании с контроллера вышло сообщение что мол нельзя сохранить файл SYM не поддерживаемой версии. Не понятно что за версия, чего не поддерживает? Установлен Программер 9.61, вроде последний. Короче, я хочу отработать все входные датчики и подписать входа. Но ведь при этом взведутся ненужные триггеры, ещё где то что то запишется. Может перед срабатыванием перевести контроллер в режим программ? Дак и так тоже взведутся, останется в памяти не нужная информация. Может переписать память в исходном состоянии и потом, после сработки, опять всю память перезаписать? Но что то ссыкатно как то, наломаю дров.
Подскажите может есть способ по проще сделать сие деяние? Напомню контроллер CP1H.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:14 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Самый дешевый вариант удаленных модулей для контроллера типа CP1H это контроллер ОМРОН типа CP1LEM. Хочешь по MODBUS хочешь по Ethernet - передавай данные

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 21:28 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Спасибо, но многовато контроллеров получится, т.к на объекте 15 мест сбора дискретных сигналов и выдачи команд управления.
С модулями ввода/вывода я в уме уже определился, благо здесь добрые люди подсказывают, форум - сила. Если на Омроновском желелезе то это ДевайсНетовские модули удалённого I/O (ничё что я на английском, меня в нём собака съела). Плюс к ним нужно взять мастер модуль CJ1W-DRM21 и как то подружить его с контроллером CP1H. Хотя другой модуль CJ1W-PRM21 Профибасовский как то уже работает. Здесь сказали что до двух модулей CJ могут работать с моим контроллером CP. И дополняет набор для моей модернизации специальный суперкабель DCA4-4F10, метров 200, ну и по мелочи наверное всякие там репиторы, конекторы, терминаторы. Кстати вопрос: а можно ли заменить этот ДевайсНетовский суперкабель обычным, например УТПишным или ФТПиштым?
Остаётся так же вариант обойтись малой кровью и модернизировать удалёнными модулями по Модбасу с помощью Овна или Адамов.

Перенесу ка я свой вопрос по поводу составления таблицы ввода/вывода в новую ветку, а то мне так никто и не ответит.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 23:19 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
ДевайсНет работает на FTP, одну пару на связь, остальные на питание (цветные плюс, белые минус). Подключал сто лет назад пару модулей через коробку кабеля (не люминий), на столе для экспериментов. Сколько метров получалось в цехах, не знаю. У этой связи может быть проблема с падением напруги для питания связи, если кабель длинный и тонкий, а модулей много. Хотя ставить дополнительные блоки питания в линии не приходилось.

----------------------
В сх-программере добавте модуль в таблице ввода вывода, и провертье конфигурацию (пункт меню), это чтобы убедится что модуль влазит в Ваш контроллер.
Потом создайте проект в CX-Integrator, накидайте модулей, пощупайте что получается.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модули удалённого ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 23:28 
Не в сети

Регистрация: Пт фев 08, 2019 06:46
Сообщения: 106
Откуда: кишлак около гор
Олег приятного Вам аппетита, в сухомятку нельзя столько.
Спасибо за помощь!
Это хорошо что можно обойтись и ФТПишным, им можно хоть по кабелю на жилу пустить, да хоть канат крестовой свивки из него сплести чтоб уж точно без помех всё было - стерильно, и не тонко.
Теперь буду знать хоть для чего этот Интегратор придумали, остаётся только понять какими щупальцами там что можно трогать?
Даже представляю а вдруг как всё заработает :shock:
С меня два, нет, три порошка инвайта!


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 15 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3