Извините за глупый вопрос,как подключить к сервоприводу,
подаю +24В на PULS+. -24 В на COM и с нулевого выхода через резистор 2кОМ на PULS-,
а что нужно подать на SIGN+ и SIGN-
на SIGN +24В
а на SIGN- не знаю,
Буду рад любой помощи,с сервоприводом первый раз сталкиваюсь.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управление сервоприводом
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 20:29 
Не в сети

Регистрация: Ср дек 05, 2018 18:23
Сообщения: 38
Откуда: Екб
Узнать бы модель сперва, а то есть TL****S0 и TL****S3 - главное в них, как пишут, схема подключения для S0 может повредить S3.
А вообще видеть видит ли сервак импульсы лучше в онлайне, где показываются входящие импульсы, там как раз rj-45 с RS485 и не надо особый разъем как у яскавы или мицубиши.
Сервоусилитель не начнет вообще никак двигать двигатель пока с внешнего блока питания не подать на разрешение вращения вперед/назад включив входа DI3 и DI4, и потом еще включить сам сервак включив DI1. Есть же целая глава 4.2 под управление позицией с помощью пульсаций.
Если P004=0 и если параметры P35=0, P036=0, P037=0, то
PULS - частота входящая т.е. по ней и электронному гиру (вроде P29/P30*(P27*P28)=1/1*(10000*1)= 10000 импульсов на оборот нужно) выдается скорость на двигатель.
SIGN - направление движения двигателя, 0 вольт вперед, 24 вольта назад или наоборот - 0в - назад, 24в - вперед.
На PULS (вперед) или SIGN (назад) можно подавать частоту если в параметрах P004=0, P35=1, P036=0, P037=0.
Можно энкодер с фазами A и B подключить, то параметры P004=0, P35=2, P036=0, P037=0.
Для S0, да, на PULS+ идет плюс 24 вольта с блока питания, потом с PULS- идет на сопротивление 2кОм и уже с сопротивления на то, что задает частоту.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 2 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3