Олег писал(а):
"Остановить ЦПУ при ошибке команды"
Нет, точно нет.
Алексей писал(а):
Зачем использовать команды от старых контроллеров? неудобно ведь.
т.е. зачем CMP(020) 13 #7FFF если есть LD=(300) 13 #7FFF
Программе на данных ПЛК уже 5 год скоро будет. Сначала написали, потом уже "работает, не трогай". Там связь с 2 ПЛК, так что данный модуль выступает только в качестве контроля датчиков температуры. И писали вроде по оф. мануалы. По крайней мере работу с датчиками - точно.
В целом, решилась проблема откидыванием заземления со всех оконечных устройств.
ИБП, Блок питания, Контроллер, Панель. Оставили только на датчиках.
Неделя - полет нормальный.
Олег писал(а):
Это не глюк. Судя по проге контроллер работает как модуль ввода вывода, и при этом подключении просто теряет связь с тем, кто его выходами рулит.
Не, земля по RS232 глушила контроллер, Так как с компьютера по USB у нас идет свои +5в на панель, а у панели на RS232 и USB - общий GND контур (ИМХО, предположение.)