Доброго всем дня.

Прошу помощи в настройке контроллера CP1L-EM30. Поставил его в замен Siemens Logo. В системе есть расходомер с импульсным выходом. Частота выходных импульсов от 15 до 35 имп/сек. Подключил его к входу контроллера 0.05. В Параметрах контроллера выставил это вход как Быстрый. Но контроллер частоту выше 8-9 имп/сек не воспринимает. На LOGO все работало прекрасно. Что я не правильно настроил в контроллере или чего не настроил?

Заранее благодарен!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Счет импульсов на входе
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 17:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
вход 0.05 это Quick-response input 1
В настройках контроллера не напутали?

если не напутали, значит время фильтра на входе уменьшить нужно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 2 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3