Добрый день. На контроллере CJ1M CPU23 горит красным лампа Error.
Подключился по rs232
Ошибки:
0х80F1 Fatal memory error
......... non fatal Battary error

батарею заменил, но сбросить ошибки не могу, cx показывает что их стерает, но они остаются, контроллер в run не переходит!
Подскажите контроллер нужно менять или он еще может поработать???

Автор:  andreyit [ Пн янв 04, 2021 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: CJ1M CPU23 Fatal error

Перезалейте программу.
А так надо смотреть что включено в A403.
По мануалу на батарейке держится карта входов/выходов и если чексумма её не верна то выдает ошибку взводя в единицу A403.05.
Хотя ошибка батарейки должна уйти при замене. Точно 3 вольта она?

Автор:  Kipkin [ Вт янв 05, 2021 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: CJ1M CPU23 Fatal error

программу перезалить получается, но фатальная ошибка не стирается и в run плк не переходит
Батарея была полудохлая, поставил нормальную и ошибка по батарее ушла.
плк возможно оживить?

Автор:  andreyit [ Вт янв 05, 2021 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: CJ1M CPU23 Fatal error

Хоть и для CJ2, но. Вот, глава 6-1-5 (страница 203), проверить таблицу ввода/вывода через CX-Programmer - должно показать местоположение и типы модулей как должны стоять и какими быть т.к. отличается текущее состояние и то, что в программе забито.
У вас еще и A401.08 (если это только не старая ошибка т.к. на фото лишь лог сообщений, а не текущие сообщения) - что цикл сканирования слишком долгий (превышает установку "Ожидаемая длительность цикла"). Программу уменьшить надо, или раздробить, или это показывает что ЦП нагнулся.