У меня подключен мультивей, я и смотрю, что там шлется из ПЛК. Конвертер и все такое подключено. Я именно из него и предоставлял пакеты в прошлых сообщениях. В единой сети сейчас ПЛК, частотник, ПК с мультивеем. Если из мультивея послать в сеть пакет из инструкции на частотник 02 06 30 00 0B B8, то мультивей добавляем сам КС 81 88 и частотник принимает задание в 30 Гц. То есть, 02-адрес, 06-команда записи, 30 00 - регистр в частотнике, 0BB8 - 30.00 герц. Все вроде просто. ПЛК выдает абракадабру при настройке этих данных в наборе отправки. У меня платка 485 стоит во второй ячейке, первая пустая. В вашей программе надо адреса поменять, еще не занялся. Но по виду вроде все аналогично, все по тому же принципу. Все-таки у меня есть подозрения, что это не модбас у меня работает... Что-то не так настроил.
|