Суть проблемы.... Контроллер CJ1M CPU13, пять модулей AD081(датчики), один модуль DA08C(частотники), два модуля OD261. Вначале все работало, потом заглохли AD081, причем все одновременно.Нашел передавленный и пробитый на землю кабель к датчику на улице. Восстановил, 081 - заработали. 08С не проверял, нужды не было. Сейчас ситуация такова - не работают все частотники от 08С. В программе ничего не изменялось с тех пор. Отключил все линии, оставил одну (расстояние между модулем и частотником - два метра, кабель визуально просматривается, повреждений нет. Тестер линии говорит от обрыве линии и показывает нереальные 0.15мА при нулевом значении в программе. И 1.15мА примерно - при максимальном. То есть, блок откликается на программу. Напряжение разомкнутой токовой петли - 10.2 В. Питание на блок - 24В. Между выходными клеммами каналов и входным напряжением на блок вольтметр напряжение не показывает,совсем, что очень странно.
Вопрос: модуль вышел из строя, или может, во время аварийной ситуации с утечкой 24В на землю он ушел в защиту и питается сейчас от внутреннего источника напряжения? Откуда разность потенциалов в 10.2 В берется? Если никак клеммы с внешним источником не реагируют. Спасибо.
|