 Заголовок сообщения: DA041 + AD041
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 10:05 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Приветствую.
Такой банальный вопрос: есть контроллер CP1L + к нему модуль дискретных входов/выходов + модуль аналоговых выходов. Добавил к нему модуль аналоговых входов (т.к. только он в наличии). Получается что слова кодов диапазона 104, 105 для них общие? На DA041 используются два первых выхода , на AD041 посадил на последний вход (слово 7). Но аналоговых вход не показывает ни чего, убираю DA041 ставлю AD041 всё показывает. Как так, что то не разберусь не как.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DA041 + AD041
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 10:57 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
AD041 занимает и два выходных слова, для выбора диапазона и включения нужных входов.
И нифига не понятно какой контроллер и модули, т.е. сколько слов уже занято.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DA041 + AD041
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 12:00 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Ну да. Получается в контроллере (CP1L) по три входных и три выходных слова ( 0, 1, 2 и 100, 101, 102) , модуль дискретных входов/выходов (20EDR1) по одному слову ( 3 и 103) , дальше стоит DA041 за ним AD041.
В солова 104 и 105 посылаю по флагу первого цикла #80BB и #80EE соответственно. Так как провода аналога подключены на In 4 AD041 это 7 слово. Но на нём ни чего нет. Если убрать из схемы DA041, то значения появляются.
В чём может быть загвоздка, если доп модуля 3, в мануале написано не больше 3? Эти модули можно вместе использовать?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DA041 + AD041
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 13:15 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Слова 104 и 105 в вашей сборке используются для параметрирования DA041.
Для AD041 надо засылать в слова 108 и 109


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DA041 + AD041
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 13:46 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
varnike писал(а):
Слова 104 и 105 в вашей сборке используются для параметрирования DA041.
Для AD041 надо засылать в слова 108 и 109



Спасибо!
Так и знал что затупка какая-то. как не приплюсовал ещё 4 выхода с аналога сам не знаю. Спасибо что хоть здесь есть кому подсказать.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3