 Заголовок сообщения: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 09:49 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 01, 2022 08:32
Сообщения: 5
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, у CJ2M CPU11 есть встроенный RS-232 порт, через него можно передавать произвольные данные из программы или он только для программирования PLC?
Хочу передавать модбас или что-то своё, через переходник или без, не покупая дополнительной платы или модуля.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 14:34 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 01, 2022 08:32
Сообщения: 5
Какой режим надо выбрать для встроенного порта, чтобы управлять им по своему усмотрению?

Режимы:

Host Link
NT Link (1:N)
RS-232C
ToolBus
Serial Gateway
PC Link (ведомый)
PC Link (ведущий)

Какую функцию использовать, пробую: TXD_CPU(строковая переменная);

Все перебрал, только NT Link (1:N) и какой-то еще (уже не помню) посылает в порт 50 34 50 34 50 34 50 34 постоянно
Из программы TXD_CPU(строковая переменная); пытаюсь для начала отправить, тишина... :ges_slap: Уже всю голову сломал...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 14:35 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 01, 2022 08:32
Сообщения: 5
Выяснил, что при отправке, флаг А392.05 сбрасывается, передача не идет и флаг обратно не устанавливается..
Почему такое может происходить? Как-то порт не правильно настроил или функцию другую надо использовать?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 09:43 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Настройки порта "RS-232C", если протокол текстовый и у него есть заголовок и символы конца пакета, то это нужно задать, облегчит жизнь при приёме ответа, если команды TXD и RXD используются.

Как работает TXD_CPU фиг его знает, по описанию она попроще.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 11:55 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Если верить таблице из W473 стр.466 , то данные типы CPU со встроенным RS232 ,поддерживают протокол Serial Gateway , могут через инструкцию CMND работать с Modbus команды FINS RTU 2804 ASC 2805
Так это или нет утверждать не буду ,в некоторых манах пишут что встроенный порт не поддерживает этот протокол,такого CPU нет в наличии на попробовать , для других типов CPU связь делал через SCU модуль по CMND и PMCR...


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 08:29 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 01, 2022 08:32
Сообщения: 5
Понятно. Спасибо! Завелось у меня!!! На RS-232C и инструкция TXD_CPU(строковая переменная);
Только вот не ожидал, что $00 будет означать конец строки :o В общем вопросов становится только больше :ext_book:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 08:42 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 01, 2022 08:32
Сообщения: 5
Дальше буду рыть в сторону TXD/RXD инструкций или надо найти обход конца строки.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с этим (найти обход конца строки)???


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 09:40 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
С инструкциями LAD RXD(235) TXD(236) работал,там вроде бы все очень просто и понятно,удобно для связи с разным разношерстным железом и протоколами выдуманными разработчиками оного...
P.S Есть мануал W477 с описанием ST, в том числе там подробно с примерами разобраны ST TXD-RXD_CPU


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU11 передача через встроенный RS-232
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 22:54 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Попробуйте
https://www.support-omron.fr/details/bl ... 0811378765

https://www.support-omron.fr/telecharge ... lave_E.pdf

https://www.support-omron.fr/details/do ... 2034087807

Это вернее всего -
https://www.support-omron.fr/details/do ... 0178773986
https://www.support-omron.fr/details/do ... 0105486908

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Mail.RU_Bot и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3