Что то подобное у меня было. Три CP2E-N два Вайнтека, без хабов, т.е MT8071iE <> CP2E-N <> CP2E-N <> CP2E-N <> MT8071iE. Запись через SEND из каждого CP2E в остальные. Между контроллерами связь не теряется, стабильная. Панели часто выбрасывают сообщения "Нет связи" Танцевал с бубном, менял UDP и TCP, интервалы всякие, ничего не помогло. Замаскировал проблему, уменьшил на Вайнтека тайм аут до минимума, число повторных запросов и отключил сообщение "Нет связи". Т.е. сделал проблему незаметной для пользователей. На похожих связках с CP1L-E через хабы, проблем не было. --------------- CP2E по сравнению с CP1L-E, по эзернету шустрее раз в десять, заметил это когда самописный софт для опроса на компе тестировал. Т.е. CP2E на запрос отвечает практически мгновенно. Возможно что Вайнтек в моём случае просто тупил от "шума" обмена между контроллерами.
|