 Заголовок сообщения: СJ2m-CPU35 ошибки при опросе по FINS с нескольких клиентов
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 22:56 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 02, 2021 11:58
Сообщения: 4
Вечер добрый! Имеем несколько компьютеров с установленной Scada-системой собственного производства, в каждой крутится в том числе FINS-протокол опроса CJ2m. При работе только одного компьютера (приложения) связь стабильная, ошибок нет. С увеличением количества работающих приложений растет и число ошибок, листинг протокола показывает, что ошибки идут разные: то превышена длина строки, то получены не все данные, то ошибки по тайм-ауту. Такое ощущение, что сам контроллер некорректно разруливает обмен данными с несколькими клиентами, но каких-либо подходящих настроек в контроллере не обнаружено...Проблема давняя, в принципе стараемся делать только одно серверное приложение, работающее непосредственно с контроллером, но тем не менее, если кто-то в курсе проблемы, буду признателен.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СJ2m-CPU35 ошибки при опросе по FINS с нескольких клиентов
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 16:44 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Добрый день!
Какой тип PLC CJ2M , какие порты-модули расширения используете для обмена SCADA, архитектуру подключения в общих чертах можете описать... Я не большой спец. в этой теме ,немного непонятно для меня... , вы к одному PLC ,подключаете несколько приложений - PC
???
Настройки FINSGateway можете показать???
Прога в PLC "самописная" или сторонняя , посмотреть можно ???
FINS какой версии???


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СJ2m-CPU35 ошибки при опросе по FINS с нескольких клиентов
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 18:47 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
На UDP своё приложение переделайте, возможно поможет.
На практике, 4 омроновских скады и три панели от Вайнтека опрашивают кучу CP1L-E. Проблем нет.
----------------
В то же время, три CP2E, с обменом лруг с другом, и две панели Вайнтек. Постоянные ошибки связи на панелях, между контроллерами всё в норме, отключение одной панели проблему не снимает. Подобный конфиг на CP1L-E работает без ошибок.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3