DEFO писал(а):
1.Из пакета CX-ONE вам нужна только прога CX-Programmer , запускаете ее, устанавливаете связь с PLC через встроенные порты RS232 или периферийный если есть кабель к нему.
Как только свяжитесь с программером нужно будет сначала выгрузить все из PLC в файл и потом это все залить в другой...
При условии ,что прога не закрыта паролями на бекап и проч., это отдельная тема...
3.Вы откуда географически если не секрет...
в чём вся и суть, что связаться с контроллером не могу, т.к. не знаю какое правильное положение должно быть у dip переключателей
Я из Сергиева Посада. Московская область.
DEFO писал(а):
2.Самое простое это при наличии флеш карты ,всунуть ее в карман контроллера сделать на нее бекап и далее размножать по другим девайсам ,если карта есть то как это делать можно прочитать как в прочем и про все остальное в мануалах коих великое множество на русском и проч.
Если пользоваться картой, то:
1. Какая нужна? Характеристики и т.д. Понятно, что она CF
2. Если вдруг прога залочена и т.д., то с картой не прокатит или ей всё равно?
3. Если в теории нужно будет редактировать, то вставив в комп это возможно будет сделать? Понятно, что сначала сбросить пароль если он будет.