cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

CJ1M CPU12-ETH21
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=511
Страница 1 из 1

Автор:  Александр_Ф [ Пн мар 23, 2009 12:14 ]
Заголовок сообщения:  CJ1M CPU12-ETH21

Собрал железку, автоаплоуд, получил таблицу, в ней блок изернет, вхожу в юнит сетап: все оставляю как есть, меняю ИП-адрес, маску и порты не трогаю, все по умолчанию, перестартуюсь. Даю команду ПИНГ на установленный адрес - сплошные ошибки. В чем трабл? Спасибо.

Автор:  bon [ Пн мар 23, 2009 14:07 ]
Заголовок сообщения: 

ip как записал? как захотел или по инструкции? особенно интересны последние цифры ip? которые,если не изменяет память должны совпасть с номером узла вроде.

Автор:  Александр_Ф [ Вт мар 24, 2009 11:04 ]
Заголовок сообщения: 

Всем спасибо за отклик и внимание. Разобрался. Выводы:
Все IP-адреса по умолчанию из мануалов не работают, т.е. без СОМ-порта не обойтись, Web-броузер на новой железке не проходит.
Для успешной связи надо: на компе и на всех железках ИП-адрес в первых трех группах одинаковый, на железках последняя группа совпадает с переключателем NODE на железке. Маска не должна быть нулевой, я заполнил первых три группы, в четвертой нули - везде одинаково.
Ethernet-кабель стандартный прямой для связи Комп-ПЛК не подходит, наверно туда нужен перевернутый. Я соединил прямыми кабелями комп и ПЛК через маршрутизатор.
При выполнении этих условий все ПИНГуется, связывается, выходит в Web-броузер.

Автор:  Олег [ Вт мар 24, 2009 21:53 ]
Заголовок сообщения: 

Какой использовать кабель зависит от сетевой твоего компа, если может подстраиватся под два разных типа кабеля, связь будет.
Цитата:
Web-броузер на новой железке не проходит
зато облегчает жизнь в будущем если приходится сеть переделывать.

Автор:  ДенисКа [ Вт май 12, 2009 15:19 ]
Заголовок сообщения: 

Всем привет! Контроллер CJ1M-CPU13-ETN21. Сейчас начал писать программу и возник вопрос как в таблице ввода-вывода прописать ETN? Как обычный модуль ETN? В наличии пока контроллера нету, а прогу писать уже надо. Спасибо.

Автор:  Олег [ Вт май 12, 2009 18:56 ]
Заголовок сообщения: 

Как обычный модуль, только какой смысл его там прописывать когда нет контроллера? Проще потом таблицу из контроллера получить.

Автор:  ДенисКа [ Ср май 13, 2009 08:46 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо! Я уже и сам понял, что особого смысла нету :D