Автор: | Ярослав [ Ср июн 02, 2010 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение DeviceNet |
Прошу подсказать по подключению сети DeviceNet. Контроллер OMRON CJ и мастер модуль сети DeviceNet хочу обвязать в сеть с модулями SmartSlice и частотниками F7, каким кабелем лучше сделать. Есть в наличии Профибасовый кабель, но в доке пишут что нужно 4 жилы т.е. еще 2 на питание, что с этим питанием делать? Обязательно его питать по всем модулям одно? и кинуть простым кабелем Или можно каждому модулю дать свое? Или вообще никому ничего не давать? |
Автор: | Олег [ Ср июн 02, 2010 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
про питание сети подробно расписано в старой инструкции W267-RU2 вместо спец кабеля можно использовать например КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 (16-20 р за метр) на форуме это уже проскакивало, поищи. а так по параметрам должны ещё подойти кабеля (не пробовал) КИПвЭВ 2х2х0,78-------------90 970р. КИПвЭП 2х2х0,78 ------------- 88 240р. КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,8 ------------- 86 106р. КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,98------------- 104 720р. КСБнг(А)-FRLS 2x2x1,13------------- 123 060р. |
Автор: | Ярослав [ Ср июн 02, 2010 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Почитал по форуму, понял что это практически FTP кабель, как раз мы у себя сетку прокладывали Beldenovskim кабелем с экраном и с сечением что еле-еле лезут в разъемы RJ45 под обжим. Проверю марку сечение, наверно буду пользовать его. |
Автор: | dipuzo [ Чт фев 20, 2020 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Здравствуйте! Пока листал руководство на DRM21 не мог найти примеры монтажа. У меня контроллер CJ1M с модулем DRM21 и три привода MX2. Всё в одном шкафу (расстояние не более 50 см до приводов). Можно ли на время работы на учебном стенде подключить это всё витой парой UTP 5e? Как шлейф соединять: есть какие то разветвители или по типу RS485 можно в клеммнике прямо на частотнике? |
Автор: | Ярослав [ Пт фев 21, 2020 00:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
DeviceNet - по меди - Это чистая RS485 линия с волновым сопротивлением 120 ом. Скорее всего работать будет |
Автор: | dipuzo [ Чт апр 23, 2020 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Нашёл: DCN1-1C Кто знает, там какая то микросхема или просто по типу переходной розетки RJ45? Во всяком случае буду пробовать простой витой парой шлейфом. Надеюсь на короткие расстояния... |
Автор: | Олег [ Чт апр 23, 2020 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Вложение: IMG_20200423_144751.jpg Вложение: IMG_20200423_144739.jpg
|
Автор: | dipuzo [ Пн авг 10, 2020 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Олег писал(а): про питание сети подробно расписано в старой инструкции W267-RU2 Здравствуйте! Сейчас сижу туплю с DRM21 и MX2 привод через DeviceNet модуль. Вроде бы всё настроил через CX-Integrator но соединения нет - на DRM21 горит зелёным MS но не горит NS, а на MX2 мигает красным MS. Роюсь в этом руководстве, везде текстом написано про питание сети и блок питания коммуникационной линии, но никак не могу найти конкретный пример схемы. Для DeviceNet сети нужно внешнее питание подавать? Т.е. я в начале предполагал, что питанием ведущий ведает. |
Автор: | Aeroplan [ Пн авг 10, 2020 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Я уже лет 15 не касался... Сам позабыл, что и как, но точно помню, что у сети свой БП. Яндек по запросу картинку такую поднес и такую. Но вообще, в обзорных статьях редко об этом вспоминают. Черный и красный контакт разъема - это питание, а белый и синий - это непосредственно данные. |
Автор: | dipuzo [ Вт авг 11, 2020 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Да, спасибо. С блоком питания разобрался. Сеть вроде как настраивается через CX-Integrator. |
Автор: | Ярослав [ Ср авг 12, 2020 18:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Есть интересный прикол - На низкой скорости обмена по DeviceNet - висит куча частотников - периодически связь с ними отваливалась, особенно в переходных режимах. Общая длина трассы до 15 метров. Ответвлений нет. Контроллер в середине сетки (примерно). Терминаторы установлены, кабель правильный ( в соответствии с нормативами DeviceNet), (отечественный). Контур заземления моторов исправен, заземляющие защитные проводники подключены. Расстояния от силовых кабелей до сигнальных более 200мм. Параллельной прокладки кабелей нет. Любые танцы с бубном, гармошкой, балалайкой, селедочкой и т.п. Ни к чему не привели. Менялась точка заземления экрана витой пары. менялась точка заземления питающих проводников сети менялись точки заземления корпусов частотных приводов. Отключались заземления и зануления. Перечитывались рекомендации и опять что-то менялось. Когда наука надоела - подняли скорость обмена в максимум - и все стало хорошо - работает без сбоев. Хотелось Знать - отчего так. |
Автор: | Олег [ Вс авг 16, 2020 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение DeviceNet |
Может несущая частота инверторов была близка или кратна частоте сети.... В старых инструкциях кстати для снижения помех не рекомендуют заземлять блок питания сети и заземлять экран кабеля. |