 Заголовок сообщения: Блок регуляторов PTS052
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 16:00 
Не в сети

Регистрация: Вс ноя 21, 2010 19:34
Сообщения: 5
Пожалуста помогите разобратся с блоком регуляторов PTS052. Настройка и все что можно,желательно пример программы. В том мануале который есть у меня, чесно говоря я запутался. Я очень слабо владею английским языком, прошу меня за это не ругать.Описания на русском я не нашел. Данны блок работает с 4 термосопротивлениями. Проблемма в том, что нужно
сделать настройку блока на сопротивление 100М и получить значение BCD в области данных D
Я начинающий программист, очень прошу помощи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Блок регуляторов PTS052
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 03:10 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Как правило ОМРОН поддерживает только 100 ом и 1000 ом платины. медь и другие номиналы не поддерживает. Причем надо знать что 100 ом платины тоже бывают разные.
Какой мануал вы читали и в чем запутались?

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Блок регуляторов PTS052
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 09:48 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
1) PTS52 по умолчанию работает с сопротивлениями Pt100 и JPt100. Так что тип датчика настраивать не нужно.
2) Модуль пишет в память контроллера не сопротивление, а температуру в соотвествии калибровкой под данные типы датчиков.
3) Область памяти как для специальных модулей начиная с CIO 2000 в соотвествии с номером модуля.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Блок регуляторов PTS052
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:04 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 11, 2007 08:47
Сообщения: 129
Alexandr_Sh писал(а):
нужно сделать настройку блока на сопротивление 100М и получить значение BCD в области данных D

Забудьте, у буржуев нет нет медных термосопротивлений. Это ГОСТ-овские градуировки.
Из известных мне - только Siemens научился их мерить года 3 назад.
Я бы на Вашем месте сделал через преобразователь 100М->4-20мА (ИПМ-3(2)М) и принял на аналоговый блок.

_________________
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3