cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
IO fatal error http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=7&t=1574 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Georg [ Ср апр 04, 2012 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | IO fatal error |
Вопрос к спецам. Горит постоянно светодиод err/alm. сх-1 выдаёт ошибку 0x00C0 fatal IO bus error. При просмотре памяти (регистры IR) в режиме монитора везде 0, при подаче уровней на входа (самого контроллера) ничего не меняется. Как должен вести себя абсолютно пустой контроллер? Судя по докуметации, в этом контроллере нет таблицы входов-выходов, значит и слетать нечему. Смотрел осциком контакты шины, которая срединяет меж собой блоки - тишина полная (что при работе, что при включении). Извините за дубль, просто не знаю к какому типу отнести данный блок |
Автор: | Олег [ Ср апр 04, 2012 21:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Ошибка шины модулей, может модуль какой-то не в порядке, может проблемы с контактом или боковой крышкой. Отстегните все модули, к цпу прицепите боковую крышку, включите, ошибка должна пропасть, но индикатор ошибки может гореть если нет проги и нет инструкции END. Далее отключить питание, пристегнуть модуль, включить, питание, так и искать виновника. не могу сказать точно, но вроде блок питания то-же может быть причиной некоторых ошибок, ошибки могут не проявляться на голом цпу, или с парой модулей, но при добавлении ещё одного модуля, т.е. при увеличении нагрузки по питанию, может появиться ошибка. |
Автор: | Georg [ Чт апр 05, 2012 01:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Все модули отстёгнуты, на шине шевелений нет никаких. Что с программой, что без - одна и таж ошибка. В доках по поводу этой ошибки (0080) ничего нет, кроме самого описания - ошибка шины. Блок питания даёт только 5 вольт (на разъём выходит 2 массы и 2 питания по 5 вольт, но в самом БП они тупо соеденены - даж дросселя нет). Меня настораживает тот факт, что внутреннние 16 входов (которые относятся к самому ПЛЦ) идут прямиком на здоровую заказуху от омрона (корпус на 212 ног кажись), которая как раз и является этим шинным буфером, и в регистре IR000 никаких изменений не происходит при шевелении уровнями по этим портам. Процик чего-то постоянно в неё долбит, но толку ноль - шевеления только со стороны процика, на всех остальных ногах висят уровни. Даташита, естественно, на такую заказуху не найти, поэтому только так, чисто визуально, приходится проверять. |
Автор: | Georg [ Чт апр 05, 2012 02:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Олег писал(а): Отстегните все модули, к цпу прицепите боковую крышку Не понял, Хотите сказать, что есть подобие "терминатора" для этой шины? В доке не видел такого, да и всучили мне это всё без неё (плц и 6 блоков, всё в сборе). |
Автор: | X-Dron [ Чт апр 05, 2012 06:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Да, есть. Идет в комплекте с процессором. Но можно заказать отдельно. |
Автор: | Сергей Сергеевич [ Чт апр 05, 2012 06:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Отсутствие боковой крышки и вызовет вышеприведенную ошибку, по идее. Называется она CQM1H-TER01. |
Автор: | Олег [ Чт апр 05, 2012 08:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
как раз и смутило то, что вы смогли на шине что-то замерить, туда ведь хрен подберёшься на собраном контроллере. |
Автор: | Georg [ Чт апр 05, 2012 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CQM1-CPU43 IO fatal error |
Спасибо большое |
Автор: | Nick469 [ Чт мар 19, 2015 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IO fatal error |
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой что и автор темы. Контроллер CQM1H CPU 51. С подключением любого IO модуля, вываливается сия ошибка. Когда в первый раз вылез ERR, сбросом питания все пришло в норму и работал далее некоторое время. Во второй раз ERR с ошибкой вывалился насовсем. Блоки питания менял и не один. С отключением модулей, с подключением крышки/терминатора все в норме, горит RUN. Есть ли какая надежда на восстановление его работоспособности? |
Автор: | Vanavaks [ Вс сен 10, 2017 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IO fatal error |
Добрый день, форумчане, имею проблему с контроллером CQM1H PLC61. При включении питания загорается индикатор ERR/ALM. В режим RUN не переходит. В журнале ошибок CX-PROGRAMMER ошибка 80Е1 (I/O UNIT OVER). На сколько я понял ошибка по превышению количества установленных модулей ввода-вывода. Ошибка возникла после месячного простоя оборудования. К контроллеру подключено 4DI модуля ID212 и 4 DO модуля OD214 все модули устанавливались на другой контроллер и исправны. Выполнял полную инициализацию контроллера, удалял все модули ввода-вывода и устанавливал один терминатор, менял блок питания. Ошибка горит постоянно. Прошу помощи по решению проблемы. Может ошибка быть связана с сетевым обменом данных? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |