Здравствуйте. Являюсь новичком на данном форуме.Имею весьма небольшой опыт работы с контроллерами Omron.Вкратце суть проблемы в следующем:На рыбоперерабатывающем предприятии установлена машина порционной нарезки рыбы ,под управлением Omron C200HX CPU44 связанному через порт comA c HMI Omron NT600S. После останова машины,около двух недель,и ее последующем включении, вышел из строя частотный преобразователь Omron 3G3FV-перекрыло по входу,вследствие находящейся внутри щита влаги.После восстановления преобразователя и его последующей установки на машину имеем следующее: При подаче питания на блоке выходов начинают хаотично меняться уровни(с низкого на высокий) на двух выходах с естественным хаотичным '' хлопаньем'' реле,сидящих на этих выходах.После вышеуказанного хлопанья,порядка 20-40сек, на панели NT600S имеем часть меню с непонятными символами вместо текста.Кроме этого, через разные промежутки времени, наблюдается разрыв соединения контроллера с панелькой. Connecting to host.PLC при этом,естественно, падает в ошибку Восстановление соединения происходит только после переключения питания. "Хлопанье'' также может начаться при посылке многого количества команд с панельки на контроллер. Проделали следующее;Проверили кабель,соединяющий контроллер с панелью.Промыли от грязи блок выходов,визуально находящийся в приличном состоянии.Емеются предположения по наличию помех по питанию-пока не проверяли.Может ли это быть связано с частичной неработоспособностью порта?(Мне кажется вряд ли) Жду советов. С уважением Сергей.
|