Доброго дня)
Проблема в следующем:
Привезли итальянскую восстановленную линию, а там стоит С200HX Omron с доп. модулями расширения типа Remote I/O.
В программе не могу понять как связать адрес физический с адресом программным (комментов нет).
Какие варианты есть для связи по RS422 интерфейсу. Можно ли использовать переходники USB/RS422???
Возможно ли переделать на RS-485???
Какие OPC можете порекомендовать??? (Сейчас рассматриваю BeijerOPC, KepServerEx)

Заранее благодарен за любую оказанную помощь)))


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: C200HX адресация, способы связи и OPC
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 08:00 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
contents/files.php?&dir=n30
здесь инструкции на русском.
W303_W322-RU2-01+C200HX+HG+HE+OM.pdf на 50 странице распределение памяти ввода-вывода.
Цитата:
типа Remote I/O.
что вы так называете? плату расширения с обычными модулями или полевую сетку вроде девайсНета? от этого адресация зависит.

USB/RS422 прокатят, вот только на контроллере переферийный порт, под который свой переходник нужен. или 232, смотря какая модификация контроллера.
RS-485 не работает на омроновском протоколе.
OPC любой, хоть омроновский. можно и скаду омроновскую использовать. можно своё приложение через DDE и CX-Server прицепить

Протокол простой и есть описание на русском, если с портом напрямую работали, можно и самостоятельно обмен написать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: C200HX адресация, способы связи и OPC
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:33 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 26, 2013 04:24
Сообщения: 4
Ситуация такая связался через MOXA-311 по 422. OPC предпочел Beijer. Теперь проблема в том что не могу редактирвоать программу(( Стоит какая-то блокировка не могу понять где((
Если есть соображения то с удовольствием их опробую.
P.S.:Спасибо за подсказку


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: C200HX адресация, способы связи и OPC
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:35 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 26, 2013 04:24
Сообщения: 4
Remote I/O это сетка CAN с распределенными дополнительными модулями (ID16/OD16))


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: C200HX адресация, способы связи и OPC
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 06:59 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Может просто первый дип на контроллере включен?
Для правильного ответа нужно знать какое сообщение CX-Programmer выдаёт.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: C200HX адресация, способы связи и OPC
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 02:51 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 26, 2013 04:24
Сообщения: 4
Проблема с доступом к программе была в том чтобы стояла защита (program protect) зная пароль из ar легко стала переходить в режим программирования.
Теперь мучаюсь не могу найти сигналы смены задания. Они программные, с компа.
Комментарии отсутсвуют. Сижу тупо просматриваю сигналы( Если есть варианты, то выслушаю)))


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3