Вышел из строя блок питания OMRON C200H PS221.При подаче питания на несколько секунд включался и блок БП и контроллер,затем уходил в защиту.Пропадало 24в и 5в.Заменил конденсатор 10мкфх50в. Напряжения 24в и 5в появились.Светодиод контроля БП горит зелёным,но при установке на место контроллер не подаёт никаких признаков жизни(ни горит RUN или/и авария),блоки расширения вхдов и выходов тоже никак не реагируют.Светодиод контроля работы БП светится.Ставлю заведомо исправный БП всё работает.Нет ли кроме напряжений 24в и 5в обратной связи какой БП с контроллером?
|