Заголовок сообщения:  Проблема с IO Table в C200HX-Z(CPU64)

Не могу загрузить в поект конфигурацию контроллера PLC I/O Table
При выборе загрузить конфигурацию из PLC выдаёт сообщение "Таблица ввода вывода в PLC отсутствует"
Подскажите что делать? :shock:

Автор:  jeka [ Пт фев 01, 2008 10:54 ]
Заголовок сообщения: 

хотелось бы больше подробностей.
Как подсоединен ПЛК и ПК, например?

Автор:  IgorNA [ Пн фев 04, 2008 09:25 ]
Заголовок сообщения: 

подключение ПК к ПЛК осуществляется через COM-port по протоколу SYSMAC WAY
ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ONLINE РЕЖИМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И МОЖЕМ СПОКОЙНО МОНИТОРИТЬ ПРОГРАММУ

ПРИ ВХОДЕ В "I/O Table" выбираем Options ->Transfer from the PLC выкидывает сообщение что данная таблица ВВОДА/ВЫВОДА в PLC отсутствует и не может быть загружена из PLC
Сразу возникает вопрос как PLC видет модули на шине?

Такая проблема присутствует у меня на 2-х машинах с остальными такой проблемы нет

Автор:  jeka [ Пн фев 04, 2008 13:09 ]
Заголовок сообщения: 

Если всё делаете в соответствии с руководством по установке должно работать.

IgorNA писал(а):
Такая проблема присутствует у меня на 2-х машинах с остальными такой проблемы нет


сам собой напрашивается ответ. Может, здесь и порылась собака? Проблема в самих ПК!

Автор:  IgorNA [ Пн фев 04, 2008 17:51 ]
Заголовок сообщения: 

Да нет с самим ПК всё в порядке здесь непонятная тема с контроллером на этих двух машинах!

Автор:  Иван [ Вт фев 05, 2008 08:39 ]
Заголовок сообщения: 

Если есть возможность перевести контроллеры в режим Program, можно попробовать следущее: PLC IO Table - Options - Create. В этом случае контроллер сам создает таблицу вводов/выводов

Автор:  IgorNA [ Пт фев 08, 2008 11:02 ]
Заголовок сообщения: 

Режим программ
Имеется в виду работа в ONLINE режиме?
Я чё-то неочень понял

Автор:  Иван [ Пт фев 08, 2008 11:25 ]
Заголовок сообщения: 

Да, надо подключиться к контроллеру (перейти в Online), перевести его в режим программирования (Program Mode) [при этом контроллер перестанет выполнятьпрограмму, машина встанет], дальше PLC IO Table - Options - Create.