cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Проблема с IO Table в C200HX-Z(CPU64) http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=7&t=283 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | IgorNA [ Ср янв 30, 2008 10:37 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с IO Table в C200HX-Z(CPU64) |
Не могу загрузить в поект конфигурацию контроллера PLC I/O Table При выборе загрузить конфигурацию из PLC выдаёт сообщение "Таблица ввода вывода в PLC отсутствует" Подскажите что делать? |
Автор: | jeka [ Пт фев 01, 2008 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
хотелось бы больше подробностей. Как подсоединен ПЛК и ПК, например? |
Автор: | IgorNA [ Пн фев 04, 2008 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
подключение ПК к ПЛК осуществляется через COM-port по протоколу SYSMAC WAY ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ONLINE РЕЖИМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И МОЖЕМ СПОКОЙНО МОНИТОРИТЬ ПРОГРАММУ ПРИ ВХОДЕ В "I/O Table" выбираем Options ->Transfer from the PLC выкидывает сообщение что данная таблица ВВОДА/ВЫВОДА в PLC отсутствует и не может быть загружена из PLC Сразу возникает вопрос как PLC видет модули на шине? Такая проблема присутствует у меня на 2-х машинах с остальными такой проблемы нет |
Автор: | jeka [ Пн фев 04, 2008 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если всё делаете в соответствии с руководством по установке должно работать. IgorNA писал(а): Такая проблема присутствует у меня на 2-х машинах с остальными такой проблемы нет
сам собой напрашивается ответ. Может, здесь и порылась собака? Проблема в самих ПК! |
Автор: | IgorNA [ Пн фев 04, 2008 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да нет с самим ПК всё в порядке здесь непонятная тема с контроллером на этих двух машинах! |
Автор: | Иван [ Вт фев 05, 2008 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если есть возможность перевести контроллеры в режим Program, можно попробовать следущее: PLC IO Table - Options - Create. В этом случае контроллер сам создает таблицу вводов/выводов |
Автор: | IgorNA [ Пт фев 08, 2008 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
Режим программ Имеется в виду работа в ONLINE режиме? Я чё-то неочень понял |
Автор: | Иван [ Пт фев 08, 2008 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да, надо подключиться к контроллеру (перейти в Online), перевести его в режим программирования (Program Mode) [при этом контроллер перестанет выполнятьпрограмму, машина встанет], дальше PLC IO Table - Options - Create. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |