NB7W + CQM1H plc no response
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=7&t=2981
Страница 1 из 1

Автор:  Vadimko1988 [ Пт июн 30, 2017 13:55 ]
Заголовок сообщения:  NB7W + CQM1H plc no response

Добрый день, уважаемый форумчане!
Ситуация следующая: станок с контроллером CQM1H-CPU51. Стояла панель NS8-TV00-V2.
И умерла панель.
Было принято решение ставить NB7W. Скачал программу с NS панели. Открывается CX-дизайнером без проблем. Написал программу на NB7W. Подключил к контроллеру, используя кабель, который был (omron xn2s-09). Панель показала ошибку связи [2]plc no response 00-00-1.
Настройки связи для панели:COM1, RS232, 9600,7,чет,2.
По дип переключателяи на контроллере: 1-вкл, 2-вкл, 3-выкл, 4-выкл, 5-вкл, 6-вкл, 7-выкл.
К контроллеру по связке USB-COM переходник и кабель для программирования подключится не смог. Хотя той же связкой спокойно подключаюсь к CPM1H. То есть кабель рабочий.

Также посмотрел настройки связи в сх-дизайнере для старой панели. Номер устройства 1, протокол NTLink(1:1).

Также следует указать, что менял номер станции в топологии NB-дизайнера с 0 на 1. Как контроллер использую Omron C Series. Потому что CQM1H нет в списке.

Подскажите пожалуйста, что может быть и как подружить между собой этих двух товарищей?

Автор:  Олег [ Пт июн 30, 2017 20:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: NB7W + CQM1H plc no response

NB вроде не дружит с протоколом NTLink.
поменяйте в контроллере на Host Link.

Автор:  Vadimko1988 [ Пн июл 03, 2017 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: NB7W + CQM1H plc no response

спасибо за ответ! для этого надо дипы 5 и 7 включить?
либо залезть в контроллер через cx программер?

Автор:  Олег [ Пн июл 03, 2017 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: NB7W + CQM1H plc no response

Наверно лучше через программер, хоть скорость 19200 включить, вместо 9600 по умолчанию.

хотя чтобы подключиться программером, какой то дип придётся включить