 Заголовок сообщения: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 05:40 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 29, 2017 03:46
Сообщения: 5
Установлен котел OVS2 VERTICAL COMPOSITE BOILER фирмы OSAKA BOILER MFG. CO., LTD со щитом управления VJ-140-1 фирмы VOLCANO CO. LTD. Учитывая знания и время реагирования местных технишинов приходится многое выполнять самому. Прошу консультации. В ПЛК OMRON CQM1-CPU11-E после выключения электропитания щита при замене магнитного контактора стал мигать индикатор ALARM/ERROR. В документации говорится, что такую ошибку может вызывать батарея OMRON 3G2A9-BAT08 C500-BAT-08 и необходимо произвести её замену. В ЗИПе нашел такую батарею, однако состояние её было неизвестно (по виду не новая) измерил её питание мультиметром = 3,6 V. Я так понимаю это не аккумулятор, а просто батарея? Можно ли установить? Второй вопрос обесточивать
ли сам контроллер при замене батареи? На сайтах пишут, что производители ПЛК рекомендуют менять батарею не обесточивая ПЛК.

Заранее благодарю за ответы! 


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 18:29.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:55 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 29, 2017 03:46
Сообщения: 5
да читал мануал) так и пишут). Но проблема в том, что неизвестно состояние устанавливаемой. По напряжению вольтметр показывает на ней 3,6 V.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 08:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 20:46.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 14:18 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 29, 2017 03:46
Сообщения: 5
Всем спасибо за ответы! Есть еще один вопрос в ЗИПе для другого оборудования имеются модули OMRON CQM1-ME04K. Я так понимаю они необходимы для замены в контроллерах при утере самой программы. Кто-нибудь сталкивался с процедурой их замены? Заранее благодарю за ответы.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 14:27 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 10, 2019 14:13
Сообщения: 5
батарею нужно менять раз в 5 лет. в мануале всё сказано. менять при ОТКЛЮЧЁННОМ питании. Но!!! Заменить батарею нужно как можно быстрее, в течении 5минут не более (пока держит конденсатор установленный на плате).


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить батарею в OMRON CQM1-CPU11-E?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 14:28 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 10, 2019 14:13
Сообщения: 5
ах да! и ещё. если контроллер стоял выключенным, то нужно подать питание перед заменой батареи, чтобы конденсатор зарядился


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3